#1 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Ajout fenêtre SE ne fait pas baisser Bbio » 26-10-2024 21:40:58

Bonjour,

Au delà d'une surface vitrée représentant plus de 25% de la surface habitable, le fait de rajouter des menuiseries ne fait pas diminuer le Bbio car l'algorithme du cœur de calcul du ministère considère que cela augmente le besoin de climatisation.

Même en l'absence de climatisation installée à la construction, les règles RE2020 considèrent que cela augmente la probabilité d'installation ultérieure de clim.

Le logiciel vient d'être mis à jour pour afficher le besoin de climatisation à l'issue du calcul Bbio et d'un avertissement si surfaces vitrée au delà de 23%.

Bien à vous

#2 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Poele à granulés et diffusion de chaleur » 22-10-2024 16:05:25

Bonjour,

L'apport des poêles à bois dans les pièces adjacentes (à concurrence de 100m²) est conventionnel dans la RE2020 / RT2012 et les résultats du Cep seront les mêmes que vous mettiez en place ou non un système de diffusion. Tout cela est décrit dans le chapitre 8.2.4 de la méthode Th-BCE 2020 (annexe III de l’arrêté du 04 août 2021).

Il y a également le document d'application repris dans le § 8.2.4 qui décrit comment cette répartition spatiale et temporelle est modélisée.

Quoi qu'il en soit, la réglementation impose d'avoir dans les chambres un autre système de chauffage que le poêle devra compléter.

Voir également notre vidéo n° 3 dédiée à la saisie des poêles.

Bien à vous

#3 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Pas de ballon d'ECS » 30-09-2024 10:56:55

Le cas échéant, avez-vous essayé avec un volume de ballon (virtuel) très petit mais non nul (p.ex. 1 litre)  ?

Comme le gaz ne va plus être utilisé dans le neuf (dérogation temporaire), peut-être que les fabricants ne mettent plus à jour la base Edibatec.

#4 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Pas de ballon d'ECS » 30-09-2024 10:23:30

Bonjour,

S'il s'agit de gaz, dans le choix du type de générateur, sélectionnez quand même "chaudière gaz avec ballon ECS" et sélectionnez un modèle pour lequel le volume de ballon est nul.

Dans tous les cas (gaz ou pompe à chaleur), il est vivement recommandé de sélectionner un modèle à partir du bouton "choisir".

Si votre modèle ne figure pas dans la liste, merci de le rechercher dans la base Edibatec et de nous en fournir le lien pour que nous puissions l'ajouter (nous ne pouvons référencer un produit que s'il appartient à cette base de données).

Bien à vous

#5 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Comment faire baisser IC Construction ? » 28-09-2024 14:44:14

Bonjour,

Si vous ne renseignez pas par vous même des FDES pour chacun des lots de travaux, Perrenoud ajoute automatiquement ces FDES qui sont celles du ministère avec des valeurs par défaut, donc pénalisantes.

Bien à vous

#6 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Étape 10 : Chauffage, ECS et calcul Cep, Cepnr , DH, IC énergie » 19-09-2024 15:27:01

Pour le pont thermique, au temps pour moi,  votre sélection est bien "sous chape" et "en sous face", donc c'est correct.
Ces valeurs issues des règles Th-U sont élevées car étaient faites à l'époque des isolants de 8cm.   Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez reproduire le plan de coupe dans Conducteo pour recalculer le pont thermique

https://www.commeunthermicien.fr/re2020/img/iti1.1.16.png

Pour la PAC, oui c'est bien ces 2 valeurs qui sont à modifier

#7 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Étape 10 : Chauffage, ECS et calcul Cep, Cepnr , DH, IC énergie » 19-09-2024 14:08:03

Bonjour,

: j'ai bien "Maçonnerie isolante type A" > "Terre Plein, isolant s/dalle et s/chape flottante"

oui mais la valeur de 0,2 n'est pas en cohérence à priori. Recommencez la sélection à partir de l'icône "+"

Le terme auxiliaire selon la terminologie de la RT2012/RE2020 est bien précis  et ne correspond pas à un terme grand public tel qu'on peut le trouver sur des sites de distributeurs : lire cette définition

Si vous mettez 2 PAC identiques, les puissances sont doublées mais pas leur efficacité. Les COP et EER restent donc identiques.

#8 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Étape 10 : Chauffage, ECS et calcul Cep, Cepnr , DH, IC énergie » 18-09-2024 17:00:29

Bonjour

Pour le point 1, la valeur du pont thermique  de liaison murs - plancher bas n'est du coup pas conforme au contexte : il faut rechercher
"Maçonnerie isolante type A" > "Terre Plein, isolant s/dalle et s/chape flottante" > "Isolation par l'intérieur"

Question 2 : il faut indiquer la surface brute (comme s'il n'y avait pas de fenêtre) de tous les murs donnant sur l’extérieur puis y "accrocher" les fenêtres pour les murs qui en ont.
Car un mur même sans fenêtre est déperditif.

Pour la question 3 : il s'agit effectivement du rendement nominal.  Par contre je sèche pour votre 2ème question. Le terme "auxiliaire" dans la RT/RE est généralement consacré aux pompes et ventilateurs. Indiquer toute la puissance  électrique de travail  pour les poêles ne me semble pas cohérent avec les PAC car on ne l'indique pas pour ces dernières alors qu'elles ne sont pas négligeables.

Bien à vous

#9 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Étape 10 : Chauffage, ECS et calcul Cep, Cepnr , DH, IC énergie » 17-09-2024 14:53:27

Bonjour ,

Avant d'optimiser le Cep, il vous faut déjà respecter le Bbio (vous êtes à BbioMax+6.8%) et si possible avec une marge de sécurité.
A l'issue du calcul Bbio, vous avez des optimisations préconisées et un bilan des déperditions  qui montrent dans votre cas une amélioration souhaitable de l'isolation du plancher bas.

il est impossible de mettre 2 PAC via le logiciel ?
Le système limite en effet le nombre de générateurs, mais si vos PAC sont identiques, vous pouvez doubler la puissance consommée.

la surface desservie prend en compte toute la partie habitable
Oui la somme des surfaces desservies par les générateurs doit correspondre à la totalité de la surface habitable

aucune PAC proposée dans la liste avec 4 split de1500w ?
Si vous connaissez une marque et un modèle qui sont référencés sur Edibatec, donnez-nous en la référence pour l'ajouter.

Bien à vous.

PS : cela ne semble pas naturel, mais l'expression de plain pied vient étymologiquement du mot plan  d'où le a et non le e

#11 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » étape 1 : Nb de pieces d'eaux » 16-09-2024 11:38:11

Bonjour,

Entre les deux options "1sdb , 1  wc"   ou bien "1 sdb , 0 wc , 1 piece d'eau", prenez celle qui maximise les débits dans l'onglet ventilation comme ça vous serez sur le pire cas.

+ d'infos dans ce fil de discussion :   Nb de pièces d'eau - pas de WC séparé

Bien à vous

#13 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Etape 1 du projet » 12-09-2024 13:42:13

Bonjour,

Dans ce cas, mettez une valeur quelconque dans cette liste et à l'onglet ventilation, remplissez les valeurs préremplies des débits selon l'avis technique de votre VMC et bouches d'entrées qui liste les débits sur toutes les configurations et nombre de pièces humides si cette combinaison ne figure pas dans notre liste.

Bien à vous

#14 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » RE 2020 et batiment artisanal » 11-09-2024 19:02:27

Bonjour,

Comme Un Thermicien ne gère que les maisons individuelles, pas les autres types de bâtiments.
Je ne peux donc vous aider,
Bien à vous

#15 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur panneau rayonnant » 09-09-2024 09:24:24

Bonjour,

Très bien,  juste pour informer les autres utilisateurs du logiciel, pourriez-vous nous dire ce que vous avez corrigé ?

Merci d'avance et bien à vous

#16 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Comment faire baisser IC Construction ? » 06-09-2024 11:16:04

Bonjour,

Voici le moyen d'investiguer sur un IC construction trop grand :
- A l'issue du calcul, cliquez sur l'onglet "Bilan des Impacts FDES".
- Il apparait la liste des FDES et leur impact relatif représenté par un graphique à barres horizontales grises.

Sur votre projet, on voit que le polystyrène extrudé "explose les compteurs". 
En recherchant où il se trouve, je vois qu'il apparait aux ponts thermiques de liaisons et vous semblez avoir mélangé les zones de saisies des FDES liées aux surfaces des parois (en l'occurrence le plancher) et celles liées aux linéaires.

En saisissant, comme illustré dans cette copie d'écran, du polystyrène exprimé en m² avec une proportion de 190, le logiciel fait le calcul en mettant en œuvre 190m² de polystyrène pour chaque mètre linéaire de périmètre du plancher, ce qui aboutit à ces valeurs énormes.

Je vois que vous avez saisi des FDES quasi identiques à l'onglet 3 "plancher bas" et c'est bien là qu'il faut saisir ces FDES surfaciques.

Les FDES associées au linéaires de ponts thermiques sont typiquement le Chainage en béton armé, planelles, rupteurs de pont thermiques, poutre en bois, etc.
Voir le projet de démo et les vidéos (ponts thermiques et ossature bois)

https://www.commeunthermicien.fr/Comme-Un-Thermicien-videos-RE2020-bati.html

Bien à vous

#17 Application de la RE 2020 et RT 2012 » Durcissement sensible de la RE2020 dès 2025 » 31-08-2024 11:52:04

arno
Réponses : 0

Dès le 1er janvier 2025, le seuil d'indice carbone construction va baisser de 15% ce qui est assez sensible d'autant que nombre de postes de consommation carbone sont imposés (comme l'assainissement par exemple).

Retrouvez ici une synthèse d'une étude très fouillée éditée par le Céréma avec quatre systèmes constructifs comparés.

#18 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » DH inconfort>DH max » 30-08-2024 15:48:31

Bonjour,

Votre Bbio est correct et vous.

Voici des axes d'amélioration :

- 30cm d'isolation en plancher haut est trop juste eu égard aux critères actuels  (allez voir également les optimisations proposées à l'issur du calcul Bbio)
- votre inertie est "moyenne" et vous êtes visiblement en ossature bois. Envisagez de mettre en place un refend lourd (terre crue ou mur banché) au centre de la maison.
- mais surtout votre surface vitrée est visiblement considérée comme trop grande par le cœur de calcul malgré le fait que vous avez déjà partout des volets à commande crépusculaire. 
=> Le minimum réglementaire est de 16,6% mais il vaut mieux ne pas dépasser 25%

Bien à vous.

#20 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur surface de mur séparant volume chauffé du non chauffé » 27-08-2024 14:12:40

Bonjour,

La mise à jour a été rendue disponible tout à l'heure par notre partenaire, et nous l'avons appliquée sur le serveur, ce qui devrait résoudre ce problème SSL/TLS.

Bien à vous.

#21 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur surface de mur séparant volume chauffé du non chauffé » 26-08-2024 22:05:56

Visiblement vous n'avez pas lu le message en rouge du 19/08/24  qui s'affiche dans la colonne de droite du logiciel et que voici :

La génération de fichiers RSET pour les fins de travaux RT2012 est actuellement impossible pour cause de mise à jour du protocole SSL/TLS sur le site ministériel. Nous attendons le retour de congés de notre partenaire Perrenoud (le 27/08) pour voir quelle solution pourra être apportée.
Merci de votre compréhension.

Bien à vous.

#22 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » erreur surface de mur séparant volume chauffé du non chauffé » 26-08-2024 17:30:00

Bonjour,

Pour votre projet maison 4 vents retrouvé avec votre profil, le chauffe-eau est bien coché comme en volume chauffé mais pas le gainable.

Si effectivement votre gainable est dans les combles non chauffées, il vous faudra contourner l'erreur en indiquant une paroi sur local non chauffé fictive dans l'onglet 2 et dans l'onglet 6 métré avec une surface presque nulle (p.ex. 0,01 m²).

Si tel est le cas, je vous conseille d'apporter une isolation complémentaire autour de vos gaines car 5cm est très insuffisant en pratique.

Bien à vous.

#23 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Temps de Validité de l'attestation RE2020 » 03-07-2024 09:17:50

Bonjour,

L'attestation Bbio est déclarative, donc si le projet n'a pas changé, elle reste d'actualité, en tout cas pour les dates qui vous concernent car la RE2020 n'évolue pas entre 2023 et 2024.

Mais par contre, si vous ne deviez déposer votre demande modificative de PC qu'à l'horizon 2025, alors ce serait différent car les exigences carbone de la RE2020 sont prévues d'êtres durcies tous les 3 ans (2025, 2028 et 2031).

A noter qu'une étude d'impact a été publiée sur les solutions possibles dans le cas d'une maison individuelle pour répondre à ce durcissement des exigences à venir. Elle porte sur les zones climatiques H2C, H2D et H3.
Etude comparative des exigences RE2020 en Occitanie

Bien à vous.

#24 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » demande de prolonger l'utilisation » 30-06-2024 12:58:40

Bonjour Monsieur,

Votre commande a été faite effectivement il y a 5 ans et la durée par défaut pour ce pack est une durée standard des projets de construction.

Nous vous l'avons prolongée jusqu'à la fin de l'année.

Bien à vous

#25 Re : Application de la RE 2020 et RT 2012 » Saisie d'un sous-sol partiellement chauffé » 28-06-2024 13:22:53

Si votre sous-sol est chauffé, cela devient une zone habitable avec un plancher bas en terre-plein.  Le plancher séparant le sous-sol de l'étage devient un plancher intermédiaire.
Les murs du sous-sol se saisissent dans le métré effectivement avec un U calculé si mur enterré.

----------------
Petite précision par rapport à ma réponse de novembre 2022 et au schéma ci-dessus d'un sous-sol partiellement chauffé.

Dans l'onglet plancher bas, ne considérer que le plancher sur sous-sol non chauffé puis choisir la méthode de calcul de Ue = calcul détaillé pour sous-sol non chauffé et renseigner les valeurs.

Dans le métré, la surface du plancher bas à renseigner sera celle du plancher sur sous-sol non chauffé et le plancher bas du sous-sol chauffé sera à renseigner dans les lignes "autres surfaces déperditives.