Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 16-01-2015 20:09:51

Eric
Membre

Surface déperditive à l'intérieure d'un plancher bois

Bonjour,
J'ai défini la composition et la surface totale (60.5m²) de mon plancher bas.
Maintenant, à l'intérieure de cette surface de plancher, une zone carrée de 1m² est renforcée afin de supporter un poële.
Le U de cette petite zone est donc différent du U du reste du plancher.
Je ne sais pas comment intégrer cette surface dans "Comme un thermicien".
Faut-il que je crée une « Autres parois déperditives » de 1m² dans le sixième onglets, que je déduise cette nouvelle surface de ma surface de plancher originale qui sera alors de 59.5m² et que je précise la valeur du pont thermique de 4m ainsi créé ?
J'apprécierais votre aide,
Merci,
Amitiés,
Eric


Plancher

Hors ligne

#2 16-01-2015 22:38:12

arno
Administrateur

Re : Surface déperditive à l'intérieure d'un plancher bois

Bonjour,

Vous pouvez effectivement faire cela.

Autre solution :  calculer un U moyen au prorata des surfaces S. 

Soit 1 le plancher principal et 2 la petite zone.   Le U moyen du plancher vaut alors  (U1 x S1  + U2 x S2)   /  (S1 + S2)


Bien à vous.

Hors ligne

#3 16-01-2015 23:54:25

Eric
Membre

Re : Surface déperditive à l'intérieure d'un plancher bois

Merci pour votre réponse.
Je préfère votre solution du U au prorata.
Mais alors, faut-il saisir des ponts thermiques ?

Hors ligne

#4 17-01-2015 20:20:06

arno
Administrateur

Re : Surface déperditive à l'intérieure d'un plancher bois

Bonjour,

Pas spécifiquement pour cette petite zone car le prorata des U prend en compte cette singularité.  Il vous faut saisir les ponts thermiques habituels :
- liaison murs / plancher bas
- liaison refends / planchers bas, uniquement si vous optez pour le calcul détaillé de Ue (en bas de l'onglet "Étape 3 : Toiture et plancher bas")

Hors ligne

#5 19-01-2015 17:02:21

Eric
Membre

Re : Surface déperditive à l'intérieure d'un plancher bois

D'accord, merci bien.

Hors ligne

Pied de page des forums