Exception: Valeur maximale boucle d'encadrement du zero dans le Brent
Bonjour,
J'ai ce message d'erreur qui apparaît lors du précalcul du Bbio, et je n'en comprends pas la (les) raison(s):
{"erreur" : "\nUnhandled Exception: System.Exception: Valeur maximale de la boucle d'encadrement du zero dans le Brent attenteinte\n at . . ( ) [0x00000] in :0 \n at . . (Double , . ) [0x00000] in :0 \n at . . ( . ) [0x00000] in :0 \n at . . () [0x00000] in :0 \n at ‚. . (‰. , COMETH.Data.Sortie.Bat.Data_Projet.COMETH_Data_Sortie_Projet , ) [0x00000] in :0 \n at . . () [0x00000] in :0 \n at RT2012.RT2012_Facade.Run (RT2012.RT_Data_Projet aRT_Data_Projet) [0x00000] in :0 \n[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.Exception: Valeur maximale de la boucle d'encadrement du zero dans le Brent attenteinte\n at . . ( ) [0x00000] in :0 \n at . . (Double , . ) [0x00000] in :0 \n at . . ( . ) [0x00000] in :0 \n at . . () [0x00000] in :0 \n at ‚. . (‰. , COMETH.Data.Sortie.Bat.Data_Projet.COMETH_Data_Sortie_Projet , ) [0x00000] in :0 \n at . . () [0x00000] in :0 \n at RT2012.RT2012_Facade.Run (RT2012.RT_Data_Projet aRT_Data_Projet) [0x
00000] in :0 \n"}
Pourrier-vous s'il vous plait m'en expliquer l'origine.
Cordialement,
Hors ligne
#2 15-03-2014 09:10:13
- arno
- Administrateur
Re : Exception: Valeur maximale boucle d'encadrement du zero dans le Brent
Bonjour, ceci est une erreur remontée par le coeur de calcul du cstb
pour le compte du ministère. Une saisie lui pose problème et ses
messages sont peu explicites. Merci de sauver votre projet. En
déplacement à l'étranger je ferai une analyse au plus tard pour lundi.
Cordialement.
Hors ligne
#3 17-03-2014 09:23:13
- arno
- Administrateur
Re : Exception: Valeur maximale boucle d'encadrement du zero dans le Brent
Bonjour,
L'erreur vient du fait que vous avez saisi une hauteur intérieure de 523 m au lieu de 5.23m
Bien à vous