Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 28-05-2014 09:17:36

BERN
Membre

Murs enterrés

Je suis entrain de faire une étude thermique pour une maison individuelle .
Les murs sont ... voir plan joint
J'aurai besoin de votre aide pour la saisie et les linéiques mur et plancher
J'aurais voulu savoir si vu la disposition des murs je devais les considérer comme des refends au niveau linéique .
Et pour la saisie des parois car la largeur du mur ne correspond pas à la largeur du bloc plus iso elle correspond à la longueur du mur.

Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Bernadette.

Ps : je n a pas su mettre un titre pour le sujet.


Pièce jointe : plan

Hors ligne

#2 28-05-2014 11:01:46

arno
Administrateur

Re : Murs enterrés

Bonjour,

De ce que je vois, la particularité de ce projet est que les murs sont enterrés et donc se calculent avec un U "corrigé".

Le mode de calcul des coefficients U corrigés des murs enterrés est décrit dans les règles Th-U 4/5 (parois opaques), mais comme il faut piocher dans divers endroits du document (ce qui peut faire peur à la première lecture), j'ai regroupé le calcul dans le document PDF joint.

Ensuite, pour saisir ces murs enterrés, vous allez dans l'onglet métré du logiciel Comme Un Thermicien, à la rubrique "Autres parois déperditives des volumes chauffés". 

Vous ajoutez une ligne avec la surface considérée, la valeur U que vous avez calculée et vous indiquez type de mur = enterré.


Pièce jointe : Méthode de calcul du U des murs enterrés

Hors ligne