#1 26-10-2023 13:19:04

VerFran
Membre

Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

Bonjour,
Je viens de commencer la saisie de mon projet "Le Vernet" , qui se compose , pour les murs extérieurs , d'une superposition de 2 ossatures bois.
- une en 220mm avec insuflation de ouate, qui recevra côté intérieur la membrane d'étanchéité à l'air et à l'extérieur un bardage bois,
- une de 60mm, fixée à la 1ère côté intérieur, utilisée comme espace technique, mais qui sera remplie de laine de bois.

J'ai utilisé pour la plus épaisse les FDES 30645 et 33357 , ajustées à 220mm, et pour l'autre 32511 et 27249 ajustées en 60mm.

Selon l'ordre de saisie le R Total s'affiche à 7,11 ou 5,957, ce qui est très différent... pour un même principe constructif à la base.

Auriez vous une explication, ou une recommandation pour saisir au mieux mes données ?

Merci de votre attention.

Hors ligne

#2 26-10-2023 15:00:27

arno
Administrateur

Re : Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

Bonjour,

Pouvez-vous sauvegarder les deux versions sous deux noms différents, par exemple  "Le Vernet 711" et "Le Vernet 595" afin de faciliter l'investigation ?

Merci d'avance et bien à vous

Hors ligne

#3 26-10-2023 15:41:58

VerFran
Membre

Re : Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

Voila qui est sauvegardé ainsi. Merci.

Hors ligne

#4 26-10-2023 16:54:45

VerFran
Membre

Re : Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

En passant, les bétons cellulaires (FDES 31980-31981-31982) sont mentionnés avec un lambda 0.01 au lieu de 0.11 (Ytong 350kg/m3 par exemple).

Hors ligne

#5 26-10-2023 21:54:33

arno
Administrateur

Re : Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

Bonjour,

Effectivement, dans certains cas de changement d'épaisseurs multiples de FDES dont l’épaisseur initiale est spécifiée, le logiciel semble ne pas bien gérer les calculs.
En attendant la résolution de ce problème, je vous invite à ne modifier l'épaisseur qu'une seule fois et sinon à re-cliquer sur l'icône "+" pour recharger la FDES depuis ses valeurs initiales.

Je vais signaler le problème des FDES Ytong à notre partenaire qui enrichit les FDES du catalogue avec les valeurs thermiques au fur et à mesure de leur parution.  De même, votre projet me fait voir que la FDES 33357 qui décrit une paroi non isolée ne devrait pas avoir de lambda mais uniquement le R du panneau de contreventement.

Je vous tiens au courant.

Hors ligne

#6 26-10-2023 22:07:30

VerFran
Membre

Re : Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

Merci beaucoup. Au plaisir.

Hors ligne

#7 27-10-2023 16:52:38

arno
Administrateur

Re : Saisie des murs : R variable selon l'ordre de saisie

Bonjour,

L’erreur de calcul de R et U dans le cas de mises à jour multiples de l’épaisseur d’une FDES a bien été identifiée et corrigée.

Merci de nous avoir prévenu.

Bien à vous

Hors ligne