Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 04-06-2023 11:35:01

Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

Bonjour

lors de mon importation du Zip sur le portail "génération attestation RE2020" J'ai le message suivant :

2_6365.bbio.xml : Erreur bloquante => Batiment 1 - Au moins un groupe avec DH > DH Max

Je n'arrive à pas à comprendre la cause ni l'erreur si il y en as .

Comment peut-on en trouver la cause ?

Merci par avance

Hors ligne

#2 04-06-2023 11:36:55

arno
Administrateur

Re : Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

Bonjour,

Le signe DH correspond aux degrés heures de dépassement de la température de confort estivale. 

Cause probable : manque d'inertie (p.ex. maison ossature bois dans le sud de la France).

Théoriquement le logiciel Comme Un Thermicien a du vous l'indiquer cette erreur en rouge avant que vous ne fassiez l'export sur RT-Batimet.

Bien à vous

Hors ligne

#3 04-06-2023 11:48:45

Re : Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

pour faire simple le projet et une extension d'habitation avec une baie vitré 1 coulissant 3 vantaux  côté sud et à l'ouest 4 coulissant  2 vantaux.

et sur le calcul  Bbio voici le rapport :

Bbio projet: 84.8 (BbioMax+37.2%)
Bbio max : 61.8 points
Besoins de chauffage (O_B_Ch_annuel) : 33.6 kWh/m²_S_RT
Besoins d'éclairage (O_B_Ecl_annuel) : 1.8 kWh/m²_S_RT
Psi Moyen : 0.15 W/mK
Avertissements :
• La hauteur moyenne sous plafond est < 2,40m. Vérifiez le volume chauffé.
• Surface des combles aménagés non renseignée, considérée comme nulle
• Des menuiseries de taille > 1m sans occultation extérieure ont été détectées. [Art 21] Vérifiez que les ouvertures des pièces de nuit sont équipées de protections solaires mobiles,
• Il semble que la surface des parois soit très faible. Vérifiez vos saisies.
• Il semble que votre bâtiment ait plusieurs étages et aucun pont thermique de plancher intermédiaire n'est saisi.
• Le périmètre du plancher bas semble être trop faible.
• Le périmètre du plancher haut (toiture) semble être trop faible.


et rien n'apparait en rouge


Dernière modification par DUVALJEANPHILIPPE (04-06-2023 13:12:58)

Hors ligne

#4 04-06-2023 13:14:36

Re : Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

voici le rapport en image

je préfère attendre confirmation car j'en suis à 2 rapports générer et en erreur sur le portail de " RT RE batiment "


Dernière modification par DUVALJEANPHILIPPE (04-06-2023 13:19:07)

Hors ligne

#5 04-06-2023 17:02:09

arno
Administrateur

Re : Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

Rebonjour,

Le calcul précis du bbio donne effectivement un DH inconfort : 1191,00 degrés.heures < DH inconf. max : 1250,00 degrés.heures

Mais pas de problème de mon côté sur rt-batiment : testé sur cette page  avec le fichier Bbio.zip à partir de votre projet :
https://re-batiment2020.cstb.fr/attestations/operation/index-neuf-depot-permis
Rubrique Bâtiments neufs - Dépôt du permis de construire - Extensions de bâtiment

Attention néanmoins à ces erreurs :
• Onglet menuiseries : au moins un type de menuiserie n'a pas de FDES renseignée. Il vous est impossible d'attester correctement du respect du seuil ICconstruction si vous éditez maintenant l'attestation BBio.
• Onglet ACV, un des lots de travaux n'a aucune FDES renseignée. Il vous est impossible d'attester correctement du respect du seuil ICconstruction si vous éditez maintenant l'attestation BBio.

Compteur remis à 0

Hors ligne

#6 04-06-2023 17:43:38

Re : Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

merci pour la réponse rapide ; j'avais modifié pour descendre les 1250 les DH inconf
je viens de soumettre le zip sur le portail et c'est OK pour l'instant .

Pour le dépôt de PC les FDES doivent être renseigner ?

Hors ligne

#7 04-06-2023 18:27:49

arno
Administrateur

Re : Erreur lors de l'importation du Zip : groupe avec DH > DH Max

L'ajout de l’attestation du document Bbio dans le dossier de demande de PC implique que vous prenez l'engagement que les matériaux qui seront mis en oeuvre permettront de respecter le critère ICconstruction < ICconstruction max.

Si nous ne renseignez pas toutes les FDES, vous ne pouvez pas savoir et prenez un risque. Mais comme disaient Chevalier & Laspalès, c'est vous qui voyez !

Hors ligne