Extension -parois accolée à la partie existante

Bonjour,
J ai le cas d une extension,
comment doit on déclarer la parois accolée à la partie existante ?
Faut il la déclarer car elle contre une zone chauffée ?
Les parois extérieurs sont isolés et le mur attenant a la maison sera juste un mur en agglo + ba13

Merci pour ces précisions .
Bernadette.

Hors ligne

#2 13-09-2013 16:03:52

BERN
Membre

Re : Extension -parois accolée à la partie existante

Pour l instant je ne les ai pas déclaré car pour moi il n y a pas de déperdition pour la RT car local chauffe contre local chauffe .
Je veux bien une précision , confirmation ou ...
Merci beaucoup.
Bernadette.

Hors ligne

#3 14-09-2013 14:51:10

arno
Administrateur

Re : Extension -parois accolée à la partie existante

Bonjour,

Absolument, pas de surface déperditive entre les 2 locaux chauffés. 

Il faut juste penser au pont thermique entre le mur séparant les 2 espaces et le mur extérieur (selon la solution technique mise en oeuvre).

Bien à vous
Arnaud