Bonjour,
Pour la construction de pavillons en bande (pavillons accolés, 5 bandes distinctes avec des orientations différentes), j'ai considéré chaque bande de pavillons comme un bâtiment global avec le logiciel U22Win.
Est-ce bien la bonne méthode ?
Qu'en est-il de la saisie des générations de chaleur (chaudières gaz à condensation identiques pour chaque pavillon), faut-il saisir une génération, une par bâtiment / par pavillon ?
Merci d'avance de votre entraide,
Cordialement
Hors ligne
#2 19-08-2013 18:51:30
- arno
- Administrateur
Re : Pavillons en bande
Bonjour,
Vous avez raison de n'avoir saisi qu'un seul bâtiment, car voici ce qui est repris dans la fiche d'application parue 21 juin 2013 et mise à jour le 21 octobre 2013 :
« Une maison individuelle est un bâtiment à usage dhabitation comprenant au plus deux logements superposés ou disposant dune seule porte dentrée. »
« Deux bâtiments sont dits accolés sils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est dau moins 15m² pour les maisons et 50m² pour les autres bâtiments. Les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique. »
Pour constituer un « bâtiment de maisons accolées » le bâtiment dans son ensemble comporte plus deux logements accolés ET au maximum un logement superposé à dautres logements.
La réponse est également "oui" s'agissant des générateurs.
Bien à vous.