maison avec plancher chauffant RDC et radiateurs à l'étage
Bonjour,
Comment saisir avec le logiciel une pompe à chaleur avec un plancher chauffant au rez de chaussée et des radiateurs à l'étage ?
J'ai essayé de saisir deux systèmes de chauffage de type pompe à chaleur mais j'obtiens des erreurs de calcul.
Merci d'avance
Hors ligne
#2 18-03-2021 16:19:25
- arno
- Administrateur
Re : maison avec plancher chauffant RDC et radiateurs à l'étage
Bonjour,
La différence entre le plancher chauffant et les radiateurs va porter sur la variation temporelle. Elle est par défaut assez médiocre sur les planchers chauffants du fait de leur inertie, sauf à utiliser des régulations certifiées comme celle de Thermozyklus ou équivalent.
Avec des radiateurs, cette variation temporelle est également assez dépendante de la qualité des robinets thermostatiques.
Placez la souris sur le champ de saisie "variation temporelle" pour avoir l'aide à droite.
Malgré son confort, le plancher chauffant n'est donc pas la solution optimale en RT2012 (vous le verrez en faisant les calculs).
Pour répondre à votre question, la seule façon dans Comme Un Thermicien de simuler un chauffage mixte plancher chauffant + radiateurs est de calculer une Variation Temporelle moyenne entre celle du plancher chauffant et celle des radiateurs et pondérée par les surfaces habitables respective RDC et étage (équation ci-dessous).
Pour cela, choisissez plancher chauffant puis modifiez la valeur proposée de "variation temporelle" par celle que vous aurez calculée.
Si votre pompe à chaleur est sur air, une autre solution est celle du gainable, si votre bâti a un bbio favorable.
Bien à vous
Hors ligne