Bonjour,

J’ai une question concernant les chaudières / chauffe-eau gaz + solaire thermique dans comme un thermicien.

N’importe quel projet modélisé dans votre logiciel, il est toujours très difficile de respecter le TIC/CEP avec ce type de moyen de chauffage même si l’habitation est très bien isolée.

Comment peut-on expliquer cela ?

Cordialement,

Hors ligne

#2 08-11-2020 17:48:47

arno
Administrateur

Re : [résolu] Difficile d'atteindre Cep < Cepmax avec ch-eau gaz + solaire

Bonjour,

Il vous faut veiller aux points suivants qui sont impactants dans les calculs :

- puissance des pompes et circulateurs : les valeurs par défaut de Comme Un Thermicien sont pessimistes et peuvent être largement baissées avec les pompes et circulateurs modernes à courant continu.

- testez avec plusieurs chaudières gaz en fonction de leur "puissance des auxiliaires" et "pertes à l'arrêt"

- testez différentes surfaces et inclinaisons de capteurs

- choisissez des capteurs solaires avec de faibles pertes du 1er ordre (sans forcément recourir à des modèles sous vides ayant des risques de surchauffe en été)

Cela devrait aider  (illustration ci-dessous)

ATTENTION : revérifiez la puissance pompe si vous changez d'autres paramètres (p.ex surface des capteurs solaires)


Valeurs ? surveiller chauffa-eau gaz + solaire thermique