Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 01-03-2017 21:45:45

gls50
Membre

Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

Bonjour, je rencontre un pb dans le calcul du Bbio:
Erreur d'exécution : Hauteur de vitrage négative. Vérifiez les dimensions au tableau par rapport à  l'épaisseur du cadre.

J'ai vérifié toutes mes fenêtres et je ne vois pas d'erreur. Quelqu'un a t'il une idée.

Merci d'avance

Hors ligne

#2 01-03-2017 22:30:33

arno
Administrateur

Re : Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

Bonjour,

Vous avez utilisé des dimensions au tableau très petites (0,5m pour nombre de menuiseries). 

Les valeurs par défaut des cadres PVC en terme d'épaisseur des ouvrants et dormants ont été déterminées en fonction des % de clair de jour des valeurs par défaut des règles ThBat. 

Ces valeurs sont assez conservatoires et dans votre cas, je vous recommande de vous rapprocher de votre fournisseur de fenêtres pour en avoir les caractéristiques détaillées. Pour cela, allez à l'onglet 5 Menuiseries Extérieures et cliquez sur le lien "afficher mode expert" pour avoir la liste des valeurs à demander puis à remplir.

Bien à vous.

Hors ligne

#3 02-03-2017 21:59:50

gls50
Membre

Re : Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

Merci je vais voir de ce coté.

Hors ligne

#4 02-03-2020 16:00:00

question
Administrateur

Re : Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

Bonjour,

J'ai un message d'erreur après toutes mes saisies qui est le suivant : surface de mur négative (mur de surface 43.38 ligne 0. Vérifiez le nombre et la dimension des baies attachées.

Y a t'il trop de fenêtre ?

Merci pour votre réponse

Cordialement

Hors ligne

#5 02-03-2020 16:06:34

arno
Administrateur

Re : Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

Bonjour,

Attention à la saisie de la hauteur des coffres de volets roulants dans l'onglet Type de Menuiseries. 

Il faut la saisir en cm  et c'est uniquement la hauteur du coffre et pas de la baie totale, donc typiquement des valeurs de 20 à 30.

Bien à vous

Hors ligne

#6 15-12-2021 16:36:00

ROMAINL
Membre

Re : Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

Bonjour,
je me permets de revenir sur ce  sujet :
surface de mur négative (mur de surface 84.38 ligne 2. Vérifiez le nombre et la dimension des baies attachées.)
j'ai tout vérifier y compris les dimensions des coffres mais cela ne change rien ...
Quelqu'un aurait d 'autres pistes ?
En vous remerciant par avance
romain

Hors ligne

#7 15-12-2021 16:47:10

ROMAINL
Membre

Re : Erreur dans le calcul Bbio hauteur vitrage négative

excusez moi je viens de trouver mon erreur, elle venait en effet d'une mesure il manquait un point pour la passer en metres...

Hors ligne