Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Pages : 1
#1 12-10-2016 12:03:09
- mickael42
- Membre
porte de garage
Bonjour,
Dans l'onglet "Surfaces et linéaires", section "Murs sur locaux non chauffés" je ne vois pas d'option pour ajouter une porte.
La porte de garage ne devrait-elle pas figurer dans cette section ?
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne
#2 12-10-2016 16:30:57
- arno
- Administrateur
Re : porte de garage
Bonjour,
Merci pour cette question.
La porte de garage (où passe la voiture) sépare le volume non chauffé (garage) de l'extérieur et n'est donc pas à saisir directement dans Comme Un Thermicien, sauf si vous optez pour le calcul détaillé du "Coefficient de réduction "b" des déperditions des parois sur local non chauffé" dans le 2ème onglet.
Il vous faut par contre saisir la porte de service entre le volume chauffé et le garage, et pour cela vous avez dans l'onglet des métrés la rubrique "Autres parois déperditives" dans laquelle vous ajoutez une ligne avec la surface de la porte, le type "mur sur local non chauffé" et le coefficient U de la porte. La surface de cette porte est à déduire de la surface du mur sur le local non chauffé sur lequel est cette porte.
Bien à vous.
Hors ligne