Erreur calcul avec ATLANTIC Aéraulix 3
Bonjour,
Lors du calcul de mon projet comprenant un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant, une erreur apparaît lors du calcul du CEP. Pourquoi?
{"erreur" : "\nUnhandled Exception: System.Exception: Les besoins conventionnels d'ECS ne peuvent être assurés par la production avec stockage. (Il faut entre autres que la température demandée par les réseaux d'ECS (theta_2nd_e) soit inférieure à la température de consigne du stockage)
Merci
Cordialement
Hors ligne
#2 03-03-2016 13:46:46
- arno
- Administrateur
Re : Erreur calcul avec ATLANTIC Aéraulix 3
Bonjour,
Ce message abscon renvoyé par le cœur de calcul RT2012 du ministère veut dire que votre chauffe-eau n'est pas assez puissant ou que le ballon ne chauffe que de nuit et a un volume trop petit.
Il s'avère que les informations Edibatec de ce chauffe-eau ne correspondent pas à sa documentation commerciale.
En particulier, il manque dans Edibatec la résistance d'appoint du chauffe-eau qui est de 1800 W comme bien indiqué dans la doc commerciale.
Lien edibatec : http://www.edibatec.org/consult/fiche_p … ERATL56002
Doc commerciale : http://www.atlantic.fr/documents/docume … ix%202.pdf
Il vous faut donc ajouter manuellement 1.8 dans le champ Puissance appoint tout à fait en bas à droite.