Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 04-11-2015 19:06:39
- question
- Administrateur
Erreur : besoins conventionnels chauffage/ECS ne peuvent être assurés
Bonjour,
Je rencontre un problème lors du calcul du Cep.
Le logiciel ne veut pas le calculer tandis que toutes les informations sont renseignées.
Pouvez-vous m'éclairer de vos lumières ?
Merci d'avance.
Unhandled Exception: RT2012.RT_Data_Exception: Erreur dans le jeu de données RT : Les besoins conventionnels en chauffage et/ou ECS de la génération ne peuvent pas être assurés par les générateurs définis (nombre d'heures à puissance fournie insuffisante supérieur à 72h). Vérifier la saisie des puissances fournies, coefficients de performance et limites de fonctionnements des générateurs de cette génération.
Hors ligne
#2 04-11-2015 19:09:10
- arno
- Administrateur
Re : Erreur : besoins conventionnels chauffage/ECS ne peuvent être assurés
Bonjour,
Pour ces types d'erreur, faites la recherche google sur le site edibatec.org et en utilisant les références de votre système.
Dans le cas présent, en faisant la recherche google suivante
Stiebel Eltron LWZ 404 Trend - 233255 site:edibatec.org
il est affiché dans le résultat suivant :
http://www.edibatec.org/consultation/fi … ERSTE00004
que le type de gestion du thermostat du ballon est Chauffage de nuit
En sélectionnant cette valeur pour l'eau chaude sanitaire dans Comme Un Thermicien, le problème est corrigé.
Très cordialement,
Hors ligne