#1 02-05-2014 09:37:14

question
Administrateur

Calcul du Bbio dans le cas d'une surélévation

Bonjour,

Je suis en train de calculer le Bbio d'un logement situé à l'étage, au-dessus d'un commerce.
Lors du calcul rapide un message s'affiche et me dit "que la surface de planche au RdC est nulle".
Comment faire puisque le logement est à l'étage.
Cordialement,

François P.

Hors ligne

#2 02-05-2014 10:11:39

arno
Administrateur

Re : Calcul du Bbio dans le cas d'une surélévation

Bonjour,

Si votre projet concerne le bâtiment entier (logement + commerce) le calcul RT2012 s'applique à tout le bâtiment, il faut alors utiliser un logiciel qui permet la modélisation RT2012 de bâtiments avec plusieurs zones d'usages  différents, comme Perrenoud U22Win.

S'il s'agit d'un bâtiment existant et d'une rénovation du logement sans création de surface, c'est la RT élément par élément qui s'applique, donc pas d'attestation BBio.

Dans le cas de surélévation de maison individuelle, vous pouvez vous affranchir de cette erreur en indiquant dans la rubrique plancher bas une valeur de coefficient U très faible, en choisissant l'option "Forcer une valeur de Ue calculée manuellement" et en entrant la valeur 0.001
Dans le métré, vous indiquez la surface du plancher bas réelle.

Très cordialement,

Hors ligne