Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 06-01-2017 11:53:50

benoit
Membre

Utilisation de "t° mini source amont" pour chauffe eau thermodynamique

Bonjour,

Dans la fiche de calcul Cep, la zone "t° mini source amont" n'est pas renseignée quand je prends un chauffe eau de la bibliothèque (par exemple ALDES B200-FAN_T.FLOW HYGRO+ qui me plait bien).

Si je laisse la zone vide, j'ai une erreur. L'aide en ligne quand je passe sur la zone indique une valeur de -20 par défaut en PAC. Quelle valeur dois-je mettre dans le cas d'un chauffe eau ?

C'est apparemment très sensible car avec -20° j'ai une consommation ECS de 26.7kW/m²SRT, qui monte à 32.1kW/m²SRT avec 0°.

J'ai regardé dans la base edibat mais la seule info que j'ai trouvée est "limite sur la t° des sources : pas de limite"...

Merci de votre aide.

Hors ligne

#2 08-01-2017 15:33:10

arno
Administrateur

Re : Utilisation de "t° mini source amont" pour chauffe eau thermodynamique

Bonjour

D'après les informations de ce document, il faut mettre  -5°   (page 5 ligne "T°C min sortie source amont en mode chaud")

http://docplayer.fr/20237-T-flow-hygro- … rales.html

Bien à vous

Hors ligne

#3 09-01-2017 14:41:59

benoit
Membre

Re : Utilisation de "t° mini source amont" pour chauffe eau thermodynamique

Merci beaucoup de votre réponse. C'est très clair.
En revanche, je vais devoir me diriger vers un autre CE, car celui ci n'est pas très performant avec -5°. C'est dommage car c'est le seul que j'ai trouvé sur air extrait VMC qui peut être connecté, bien pratique pour démarrer l'eau chaude à distance!