béton cellulaire YTONG
Bonjour,
Je vois que vous avez renseigner dans la catégorie "mur porteur" > "murs à isolation répartie sans complément d'isolation" >"béton cellulaire ytong 36.5 cm, 350 kg/m3 avec un R de 3.73 , pourtant sur la doc du fabricant le Lambda est de 0.09 donc si on applique directement la règle (R=e/ʎ) on devrait trouver un R de 4.06, si on rajoute le Rse et le Rsi on devrait se trouver à 4.23.
Ai je raté quelque chose ? merci
Hors ligne
#2 15-12-2016 21:43:23
- arno
- Administrateur
Re : béton cellulaire YTONG
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait modifier les données une fois qu'elles ont été sélectionnées à partir de la bibliothèque.
Si Ytong a amélioré son processus depuis l'établissement de la bibliothèque, faites la mise à jour en votre faveur,
bien à vous
Hors ligne
#3 16-12-2016 11:01:21
- chaours
- Membre
Re : béton cellulaire YTONG
merci
Hors ligne
#4 16-12-2016 11:02:37
- arno
- Administrateur
Re : béton cellulaire YTONG
Par contre, n'incluez pas le Rse et Rsi dans vos valeurs car cela est fait par le logiciel.
Hors ligne