Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 06-11-2016 18:49:41

cauyaute
Membre

Bbio projet

Bonjour, je n(arrive pas a améliorer mon Bbio projet.
Pouvez vous me dire comment l'améliorer.
voici ce qui me marque : Bbio projet: 195.2 (BbioMax+254.9%)
Merci.
Aussi ce message :
Le calcul précis ne peut être fait que si le précalcul rapide s'est déroulé sans erreur avec un Bbio < BbioMax.

Dernière modification par cauyaute (06-11-2016 19:08:05)

Hors ligne

#2 06-11-2016 19:12:37

arno
Administrateur

Re : Bbio projet

Bonjour,

Une fois le Bbio calculé,  vous avez sous le résultat deux onglets qui apparaissent :
- l'onglet optimisations proposées qui donne directement des axes d'amélioration
- l'onglet bilan des déperditions pour voir si tel ou tel détail de conception serait à l'origine d'une forte déperdition

D'autres solutions sont également disponibles :
- nos vidéos accessibles à la rubrique Aide en ligne
- un support personnalisé via Skype et partage d'écran (1h  79€) , voir à notre page Tarifs, rubrique Cours particulier à distance d’une heure sur Comme Un Thermicien.
http://www.commeunthermicien.fr/Tarif-C … icien.html

Pour la 2nde question, votre précalcul rapide ne s'est pas déroulé avec un Bbio < BbioMax et donc vous ne pouvez pas lancer ce calcul avec le logiciel validé par le CSTB (ceci pour ne pas surcharger notre serveur Internet).


Bien à vous

Hors ligne

#3 06-11-2016 19:24:58

arno
Administrateur

Re : Bbio projet

Après 1ère vue rapide de votre projet, :

- vous avez oublié d'indiquer toutes les couches composant vos murs (en particulier l'isolation)
- toutes les ouvertures sont orientées Nord-est Nord ouest  ce qui ne respecte pas les principes de conception bioclimatiques (sous-tendues par la RT2012

Hors ligne

#4 06-11-2016 19:34:14

cauyaute
Membre

Re : Bbio projet

Merci beaucoup pour toutes vos précisions.

Hors ligne