Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 25-10-2016 09:56:51

Bartolomé01
Membre

Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Dans la version test du logiciel je ne peux pas sélectionner au delà de 3 SDB mais mon gîte aura 5 SDB.
Du coup, est ce que l'attestation sera fausse ?

Est ce que la limitation vient de Comme-un-Thermicien ou le logiciel Perrenoud U21Win ne propose pas plus de choix non plus ?

Hors ligne

#2 25-10-2016 10:34:31

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Après vérification dans la fiche d'application "Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l’exigence associée ? ", le type d'usage "gîte individuel" se classe bien dans la catégorie "maison individuelle".

Vous pourrez donc utiliser Comme Un Thermicien pour la partie Bbio et pour ce qui est de la ventilation, il vous faut demander à l'intervenant qui installe la VMC quels seront les débits de ventilation et les entrées d'air en base et en point à saisir en fonction de votre configuration et la puissance électrique consommée de la VMC.

Dans Comme Un Thermicien, vous entrez un nombre de Sdb quelconques pour ne pas être bloqué puis pour indiquez les débits et la puissance que l'on vous aura donné au niveau de l'onglet ventilation.

Par contre, il n'est pas certain que Comme Un Thermicien puisse vous permettre de générer l'attestation RSET pour la fin de travaux, tout dépend de la typologie de vos équipements qui sort du cadre de la maison familiale.  Le cas échéant,  un BE partenaire pourra effectuer la génération de cette attestation sur la base des éléments communiqués (tarif 80€HT).

Bien à vous,


Pièce jointe : Fiche application type d'usage RT2012 batiment

Hors ligne

#3 25-10-2016 23:30:02

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

Merci, j'ai finalement pris un pack 'fin de chantier'.

J'ai passé le Bbio de justesse 66.9 < 67. mais je coince au niveau du Cep.
Je voudrais mettre une PAC air/eau avec ECS pour un plancher inertie en basse température,
puis compléter avec des radians. Mais comment indiquer ça ?

Quand je choisi plancher "chauffant à eau" , que signifie "Long. hors vol. chauffé" ?
Je suppose que c'est la partie du tube avant qu'il plonge dans la dalle pour la chauffer ?

Hors ligne

#4 26-10-2016 09:27:49

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Avec un bbio sans marge de sécurité, vous risquez d'avoir des difficultés pour passer le Cep.

Mettez la PAC Air/eau en tant que 1er générateur en sélectionnant l'émetteur plancher chauffant et la surface habitable desservie.
Si vous complétez avec des radians (2ème système de chauffage en indiquant la surface habitable desservie), vous allez très vite impacter négativement votre Cep. Si vous ne les mettez que dans les salles d'eau, ça peu peut-être passer.

Même si cette combinaison n'est pas reprise dans les vidéos, vous avez des idées à glaner en visionnant les vidéos 3 et 5 :
http://www.commeunthermicien.fr/Videos- … n-Cep.html

La longueur hors volume chauffé correspond à la partie du réseau hydraulique qui n'est pas dans la partie chauffée de notre habitat (p.ex. dans le garage).  Si votre PAC est dans la partie chauffée (habitable), indiquez la valeur 0.

Bien à vous

Hors ligne

#5 26-10-2016 12:18:00

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Merci pour les conseils,
J'ai amélioré le Bbio en isolant beaucoup (50cm plafond, 14 murs)
Mais malgré cela j'ai bien du mal pour le Cep.
Avec une PAC air-eau ECS,  ça passe tout juste mais a condition d'indiquer la VMC avec un débit de 50, ce qui me semble pas bien réaliste pour un Gîte 5 sdb/ 10 personnes.
Avec un poêle + thermodynamique, le calcul Cep provoque une erreur.

Hors ligne

#6 26-10-2016 13:10:26

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Votre erreur provient probablement d'un pb de saisie.

Vous pouvez m'indiquer votre nom de projet pour déterminer cette erreur mais en fonction de votre problématique, d'autant qu'il s'agit d'un usage de type professionnel, je vous conseille d'envisager le support à distance tel que proposé à notre page tarifs

Cours particulier à distance d’une heure sur Comme Un Thermicien.
Cours en une ou deux sessions (durée totale 1h00 à 1h15). Votre projet sera utilisé comme support de cours avec des conseils sur votre bâti et équipements pour rationaliser les coûts de construction tout en atteignant les performances RT2012.
Sur RDV, via Skype et partage de votre écran sur le logiciel Comme Un Thermicien.
Durée 1h, tarif 79€ nets de taxe
Un achat qui peut facilement rapporter 10 à 20 fois son investissement !
http://www.commeunthermicien.fr/scripts … utassist:1

Hors ligne

#7 26-10-2016 14:11:39

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

mon dossier projet s'appel "pellet + loria ERREUR" (grégoire s.)
l'erreur est "Unhandled Exception: RT2012.RT_Data_Exception: Erreur dans le jeu de données RT : Aucun générateur n'a été connecté à la source amont"

Hors ligne

#8 26-10-2016 14:33:21

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Oui, cette anomalie est identifiée dans Comme Un Thermicien pour le couple poêle + PAC double service (une question analogue nous a été soumise par mail récemment et est en cours d'instruction)

Il est vrai que c'est une combinaison très rare dans les projets car pas très optimisée financièrement [1] et nous n'avons pour le moment pas réussi à avoir d'exemple de BE Thermiques sur lesquels nous appuyer.

Puisque vous en êtes au niveau des expérimentations, commencez par remplacer la PAC double service par une simple service et un chauffe-eau thermodynamique.



[1] généralement les projets ayant un poêle utilisent en complément des sèche serviette électriques en pièce d'eau et soit un split air/air soit des convecteurs à effet Joule en pièces de nuit selon la surface habitable

Hors ligne

#9 26-10-2016 14:50:55

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

Avec 1 poêle à pellet , 1 poêle a bûche, une PAC, un Thermodynamique,  le Cep ne marche pas:

Unhandled Exception: RT2012.RT_Data_Exception: Erreur dans le jeu de données RT : La matrice des performances doit avoir 6 colonnes pour cette machine. Cf. Méthode Section 10.21

Hors ligne

#10 26-10-2016 15:36:30

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Désolé pour cette seconde anomalie,  certain éléments de contexte (cachés des écrans de saisie) n'ont pas été remis à zéro suite à l'erreur précédente.

Pour vous permettre de repartir "à blanc", un nouveau projet "gîte bbio seul" a été créé dans votre compte avec les équipements totalement effacés.

Hors ligne

#11 26-10-2016 16:24:16

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

Ok merci,

Désolé  j'ai encore un problème, dans l'onglet Cep je peux pas ajouter de 2nd Système de chauffage, y a pas le bouton.
811388commeunthermicien.png

Je voudrais tester la combinaison que vous m'avez suggéré : Poele pellet + split air/air chambres + effet joule sdb + thermodynamique en prise local non chauffé

Dernière modification par Bartolomé01 (26-10-2016 16:25:32)

Hors ligne

#12 26-10-2016 17:59:26

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

rebonjour,

Votre problème ne peut pas être reproduit.
Merci de bien vouloir vider le cache de votre navigateur, de recharger la page Comme Un Thermicien puis de réouvrir votre projet.

Hors ligne

#13 27-10-2016 04:09:41

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

J'ai vidé le cache et les cookies, le calcul du Cep ne marche toujours pas.
219329cut2.png

Hors ligne

#14 27-10-2016 09:07:07

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Comme je vous l'ai dit au message #8 ci-dessus, le couplage poêle + PAC double service pose actuellement problème et il s'agit d'une combinaison très rare dans les projets car pas très optimisée financièrement et nous n'avons pour le moment pas réussi à avoir d'exemple de BE Thermiques sur lesquels nous appuyer.

Merci de repartir du projet sans équipements sinon, vous allez retomber sur l'erreur subséquente "La matrice des performances doit avoir 6 colonnes pour cette machine. Cf. Méthode Section 10.21"

Bien à vous.

Hors ligne

#15 28-10-2016 10:43:45

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Grâce à un exemple obtenu de notre partenaire, nous venons d'implémenter le couplage Poêle + PAC double service, qui est désormais possible avec Comme Un Thermicien,

Bien à vous

Hors ligne

#16 28-10-2016 13:18:18

Bartolomé01
Membre

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Merci pour votre réactivité et investissement sur mon projet.

Avec Poêle + PAC , le CEP est juste bon, mais l'EnR est pas bon.
846598poeleetdimplex.png

Je vais prendre la séance de Cours particulier parce que  je ne m'en sort pas !

Dernière modification par Bartolomé01 (28-10-2016 13:22:14)

Hors ligne

#17 28-10-2016 15:08:15

arno
Administrateur

Re : Gîte avec 5 SDB

Bonjour,

Etant donné que votre eau est chauffée par un système thermodynamique, l'exigence EnR est respectée de facto. 
Par contre, effectivement vous êtes à la merci de la moindre modification de votre projet si vous ne faites pas baisser votre Cep.

Passer d'une VMC hygro A à Hygro B ne coûte rien et vous fait gagner q q points.

Bien à vous

Hors ligne

Pied de page des forums