Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Pages : 1
#1 24-10-2016 14:33:01
- Yves54
- Banni(e)
Planchers bas
Bonjour
J'ai un projet avec des demi niveaux , mais je n'arrive à a rentrer les 2 planchers bas différents (il y a aussi en plus un plancher intermédiaire bois):
-sur le garage avec un plancher bois
-et un sur vide sanitaire avec une dalle béton
Surement à cause de ce PB j'ai le message suivant en calculant le BBio
Avertissements :
• Il semble que votre bâtiment ait plusieurs étages et aucun pont thermique de plancher intermédiaire n'est saisi.
• Le périmètre du plancher bas semble être trop faible.
Et pourtant les pont thermiques de plancher intermédiaire sont renseignés:
ossature bois, liaison Plancher léger avec murs à isolation entre montants et isolation complémentaire intérieure: valeur 0.13
Pouvez vous me dire ce que je dois changer?
Merci
Yves
Hors ligne
#2 24-10-2016 17:26:18
- arno
- Administrateur
Re : Planchers bas
Bonjour,
Pour le plancher sur garage, comme il ne s'agit ni d'un sous-sol, ni d'un vide sanitaire, il ne faut pas le saisir comme un plancher bas classique mais comme une paroi sur local non chauffé.
Méthode simplifiée :
- reportez dans l'onglet des métrés au paragraphe "autres parois déperditives" la valeur U de votre plancher sur garage, multipliée par 0.95, ainsi que sa surface et utilisez le type "plancher sur local non chauffé".
Méthode détaillée de calcul du coefficient de réduction :
- Vous saisissez les éléments du plancher bas dans la rubrique "composition des parois sur local non chauffé" (2ème onglet)
- Vous optez pour le calcul détaillé du Coefficient de réduction "b" des déperditions des parois sur local non chauffé
- vous listez les coeff U des parois verticales séparant le local non chauffé (garage) de l'extérieur
- Surface de la paroi séparant le local chauffé du local non chauffé = surface du plancher bas sur le garage
- Ventilation du local non chauffé : selon le type de la porte de garage
- Notez le coefficient b obtenu
- reportez dans l'onglet des métrés au paragraphe "autres parois déperditives" la valeur U de votre plancher multipliée par ce coefficient b, ainsi que sa surface et utilisez le type "plancher sur local non chauffé".
- si besoin est, vous effacez la saisie de composition des parois sur local non chauffé pour recommencer avec la paroi verticale donnant sur le garage.
Comme il s'agit d'un projet à géométrie particulière, ignorez les avertissements.