Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 13-10-2015 22:43:20
- lestwix
- Membre
Erreur métré : vous devez saisir ponts therm. pour périm. plancher bas
Bonsoir
Ayant taché de remplir le plus méticuleusement les onglets pour mon projet, arrivé à la fin, en cliquant sur calcul rapide du Bbio, cette erreur m'est affichée :
Erreur métré : vous devez saisir des ponts thermiques pour le périmètre du plancher bas
J'ai cherché en vain dans tous les onglets ce qui pourrait clocher...
Pourriez vous m'éclairer à ce sujet ?
Cdt
Hervé
Hors ligne
#2 13-10-2015 23:06:09
- lestwix
- Membre
Re : Erreur métré : vous devez saisir ponts therm. pour périm. plancher bas
J'ai trouvé...Désolé. C'était une virgule récalcitrante.
Par contre, 2 questions :
1. je ne suis pas sur d'avoir saisi la bonne manière de calculer les métrés pour les ponts thermiques des angles sortants. Une explication simple et claire pourrait m'être utile.
2. Comment faire si mon choix se porte sur aucune vmc ? (maison en paille avec enduits perspirants)
Merci d'avance
Hors ligne
#3 14-10-2015 09:23:46
- arno
- Administrateur
Re : Erreur métré : vous devez saisir ponts therm. pour périm. plancher bas
Bonjour,
Les dimensions (surfaces et linéiques) se prennent par l'intérieur et c'est bien pour cela qu'il faut indiquer des ponts thermiques à chaque angle de parois même s'il n'y a pas de pont thermique "physique" occasionnant une déperdition supplémentaire.
S'agissant des angles sortants, s'est la longueur de l'angle des murs vue du côté intérieur.
Par exemple, ponc pour une maison parallélépipédique avec un RDC et un étage et un toit 4 pans et plafonds horizontaux, vous aurez au RDC 4 angles à 2,50m (hauteur sous plafond) et idem à l'étage, donc 20m de ponts thermiques.
Pour les ponts thermiques de votre projet Paille, suivre cette discussion :
Catalogue ponts thermiques maison paille
Pour la VMC, cela mérite l'ouverture d'une discussion dédiée :
Est-il possible de ne pas mettre de VMC ?
Bien à vous
Hors ligne