Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 05-03-2015 11:11:33

zak
Membre

pont thermique escalier logement

Bonjour

je souhaite savoir quel type de pont thermique qu il faut prendre entre la liaison du logement donnant sur le  RDC avec un escalier ouvert sur le sol   quand l'escalier est consideré comme local chauffé
cordialement

Hors ligne

#2 05-03-2015 11:36:00

arno
Administrateur

Re : pont thermique escalier logement

Bonjour,

si l'escalier est entre le RDC et l'étage

Le plus simple à mon sens est de considérer la 1ère contremarche de l'escalier comme un mur de refend et de cette façon vous allez trouver le pont thermique dans des détails en commun du fascicule 5/5 des règles Th-Bat.

Sur les règles Th-Bat accessibles gratuitement, il n'y a pas le détail des ponts thermiques, mais 90% des valeurs sont communes avec le catalogue de ponts thermiques RT 2005 qui lui est disponible à 2 clics de souris à partir de la recherche suivante sous Google : rt 2005 thu 5/5

Voici un des liens résultats (mais accessibilité non garantie dans la durée) : www.fsa-gc.fr/wp-content/uploads/2015/02/THU_5_5.pdf

Les valeurs sont dans le § 3.2.4  Détails en commun (DC)

si l'escalier est entre le RDC et le s/sol
Il faut dans ce cas considérer la surface de l'escalier et de sa trémie comme des parois déperditives donnant sur un local non chauffé.

Bien à vous.