Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 25-01-2015 19:35:46

Eric
Membre

Ponts thermiques RT2012 Fenêtres de toit (Vélux ou autre)

Bonjour,
Dans la rubrique "Ponts thermiques associés au système constructif", il y a les trois ponts thermiques des fenêtres à renseigner.
J'ai dans l'idée que les Vélux ne  sont pas intégrés au système constructif.
Dois-je calculer les pont thermiques  des Vélux et les ajouter à la liste des ponts dans l'onglet "Métrés", ou leur métrés sont-ils déjà pris en compte dans l'onglet des ponts thermiques ?
Merci,
Amitiés,
Eric

Hors ligne

#2 26-01-2015 16:30:29

arno
Administrateur

Re : Ponts thermiques RT2012 Fenêtres de toit (Vélux ou autre)

Bonjour,

Dans Comme Un Thermicien, seuls les ponts thermiques des jonctions fenêtres/murs extérieurs sont ajoutés automatiquement en fonction des  valeurs renseignées à la rubrique "Ponts thermiques associés au système constructif".

Il vous faut effectivement ajouter manuellement les ponts thermiques des fenêtres de toit, dans le métré, au niveau de la saisie libre (dernières lignes de la rubrique "Ponts thermiques").

D'après la section DC.4 Liaisons entre une fenêtre de toit et un rampant du fascicule 5 des règles Th-U, la valeur psi classique à prendre est de 0,05 W/m.K pour tout le pourtour de l'encadrement de la fenêtre de toit.

Hors ligne

#3 26-01-2015 20:09:34

Eric
Membre

Re : Ponts thermiques RT2012 Fenêtres de toit (Vélux ou autre)

Ok, merci

Hors ligne