Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 08-12-2014 20:05:36

zak
Membre

Ponts thermiques ponctuels ITE

Bonjour ,
je souhaite savoir quel ratio  de ponts thermiques ponctuels /m² de surface de parois  qu' 'il faut prendre pour les pré-études thermiques  Type  ITE  ‘’voile Béton + Isolant + lame d’air ventilé + Bardage‘’ et  Type ITE ‘’ Voile Béton + Isolant +Enduit ‘’  avec une fixation mécanique

Merci de votre réponse

Hors ligne

#2 08-12-2014 22:40:29

arno
Administrateur

Re : Ponts thermiques ponctuels ITE

Bonjour,

Voici les valeurs par défaut extraites des règles RT 2012.

Bien à vous


Pièce jointe : Ponts thermiques integres Isolation Thermique par l'Exterieur

Hors ligne

Pied de page des forums