#1 13-05-2014 18:20:31

Visiteur
Membre

Pont Thermique plancher chauffant

Bonjour,

J'ai actuellement un projet avec vide sanitaire isolé + plancher chauffant.
La composition du plancher chauffant prévoit une dalle type TMS de 30mm pour un R de 1.
Du coup, au niveau de la saisie des ponts thermiques du plancher bas, peut on considérer qu'il s'agisse d'un
"Plancher Bas entrevous isolants + isolant s/ chape" ? Si tel est le cas il n'y aurait donc pas besoin d'ajouter de rupteurs longitudinaux et transversaux à l'exécution du plancher hourdis du projet.
En effet, le psi "Plancher Bas entrevous isolants + isolant s/ chape" est  inférieur à celui d'un rupteur de plancher.

Merci par avance.


Pont Thermique

Hors ligne

#2 13-05-2014 19:43:26

arno
Administrateur

Re : Pont Thermique plancher chauffant

Bonjour,

Oui, le plancher chauffant étant posé sous la chape et sur son isolant, vous pouvez parfaitement considérer qu'il s'agit d'un Plancher Bas entrevous isolants + isolant s/ chape.

Bien à vous,

Hors ligne