Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 17-11-2022 18:45:57

tedon0291
Membre

Calcul déperdition à travers le plancher bas avec système Jackodur

Bonjour,

Pourriez-vous m'indiquer comment je peux remplir cette partie sachant que:

Ma dalle de 25cm en béton armé est posée sur un radier sur lequel est posé le système Jackodur KF 300 standard en 22cm (conductivité 0.036 / R 6.1) ?

En effet, la dalle ne répond à aucun des modèles proposés puisque le système jackodur est intallé comme un coffrage en mousse de polystyrene expansée (XPS)  dans lequel on vient couler la dalle. Ainsi il n'y a aucun pont thermique. Je fais une maison passive.

Merci d'avance,

Jérémy

Hors ligne

#2 17-11-2022 19:31:00

arno
Administrateur

Re : Calcul déperdition à travers le plancher bas avec système Jackodur

Bonjour,

Il vous est possible de saisir une ligne de description "thermique" dans l'onglet plancher bas manuellement et sans cliquer sur le bouton (+) pour rechercher une FDES.
Vous aurez un avertissement lors de la saisie de l'épaisseur qu'il vous faudra accepter.

Par contre, il vous faudra décrire les FDES les plus approchantes à l'onglet ACV pour la surface considérée du plancher bas.
Bien à vous.


Hors ligne