Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 09-03-2015 16:51:39
- question
- Administrateur
[résolu] Avertissement sur Perméabilité à l'air inférieure à 0.6
Bonjour,
Lors du calcul du Bbio, il reste un avertissement : perméabilité à l'air inférieure à 0.6
Je ne peux donc pas obtenir l'attestation puisqu'il y a un avertissement
A quoi correspond "perméabilité à l'air inférieur à 0.6 trop faible) murs? fenetres? ou puis je modifier cela
D'avance je vous remercie
Hors ligne
#2 09-03-2015 16:52:21
- arno
- Administrateur
Re : [résolu] Avertissement sur Perméabilité à l'air inférieure à 0.6
Bonjour,
Un avertissement, contrairement à une erreur, ne vous empêche pas de générer l'attestation.
Dans le cas présent, l'avertissement fait simplement référence à l'aide contextuelle du champ de saisie de l'Indice de perméabilité à l'air (dans l'onglet n°1) qui stipule ceci :
Au stade de l'avant projet, laissez la valeur par défaut (0,6) sauf si vous envisagez une construction très performante avec une grande confiance dans les intervenants.
Donc si vous avez mis à dessein une valeur inférieure à 0,6, ignorez simplement l'avertissement.
Bien à vous.
Hors ligne
#3 01-08-2022 23:47:03
- gab25
- Membre
Re : [résolu] Avertissement sur Perméabilité à l'air inférieure à 0.6
L'indice de perméabilté a l'air (0.6 par défaut dans le logiciel RT2012) est exprimé selon la norme Française ou Européenne ?
Hors ligne