IC Construction au dessus du IC contruction max
Bonjour,
Sur mon projet "Monchaux-Soreng 2022 06 19 - 2" le calcul précis donne un IC Construction au dessus du IC contruction max (1058,87 pour 667,65 max).
Est-ce important et/ou pénalisant pour le projet et pour la délivrance de l'attestation pour la demande de permis de construire ?
Merci à vous
cmfedo
Hors ligne
#2 19-06-2022 18:17:26
- arno
- Administrateur
Re : IC Construction au dessus du IC contruction max
Bonjour,
Oui, car il y a un engagement à respecter IC Construction < IC Construction Max.
Une évolution de Comme Un Thermicien intègrera dans les prochaines semaines un histogramme de l'impact de chaque composant dans l'ICConstrucion pour permettre d'itérer plus facilement (car le calcul est long), car il sera possible d'identifier les "maillons faibles".
En attendant, remplacez au maximum les FDES "génériques par défaut" par des FDES collectives ou individuelles.
Bien à vous
Hors ligne
#3 19-06-2022 20:30:41
- cmfedo
- Membre
Re : IC Construction au dessus du IC contruction max
Bonsoir, merci pour votre réponse, me voilà rassuré, ça ne semble finalement pas insurmontable.