Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 15-03-2022 14:04:16
- question
- Administrateur
Erreur la FDES est exprimée en m, le champ proportion doit être vide
Bonjour,
Je bute sur le calcul précis du Bbio et ACV avec l'erreur Liaison murs - plancher bas la FDES est exprimée en m, le champ proportion doit être vide.
Pourriez-vous m'aider ?
Cordialement
Hors ligne
#2 15-03-2022 14:11:55
- arno
- Administrateur
Re : Erreur la FDES est exprimée en m, le champ proportion doit être vide
Bonjour
Vous avez mal interprété le champ de saisie "proportion" qui ne soit pas être confondu avec le métré.
Le métré de la liaison murs - plancher bas se saisit une seule fois à l'onglet métré, rubrique "Ponts thermiques des volumes chauffé"
Le champ proportion se trouve aux onglets 4 (ponts thermiques) et 7 (cycle de vie).
Dans votre cas, vous avez saisi une valeur de proportion d'une fiche FDES d'un produit qui est exprimée en mètre alors que les ponts thermiques sont eux-mêmes associés aux mètres des liaisons.
Donc la proportion est de 1 (1m de produit pour 1m de liaison) et le champ doit être laissé vide dans ce cas.
Voici l'aide contextuelle qui s'affiche à droite pour ce champ proportion :
Proportion du matériau par mètre linéaire (ponts thermiques...)
Si vous sélectionnez un matériau d'unité volumique, surfacique ou unitaire associé à un linéaire, indiquez la quantité de ce matériau à inclure par mètre linéaire.
La quantité doit s'exprimer en proportion d'unité du matériau sélectionné (volume, surface, nombre d'unités) ramené au mètre linéaire
Exemple : vous avez une poutre en béton armé de section 12x12cm associé à un linéaire de pont thermique de liaison de murs extérieurs. Avec une fiche FDES "béton armé" exprimée en m3, vous indiquez le volume de poutre par mètre linéaire d'angle de mur, soit 0,12m x 0,12m x 1m = 0.014Laisser le champ vide si la FDES est déjà exprimée en mètre.
Unité : m2/m, m3/m, ou kg/m ou U/m selon l'unité du matériau sélectionné.
Pour aller plus loin, comme vous avez saisi à la place de la proportion une longueur légèrement supérieure au métré de pont thermique, vous avez aussi la possibilité de ne pas ajouter de FDES à cet endroit mais de l'ajouter à l'onglet 7 cycle de vie, ce qui vous permet d'y mettre une longueur personnalisée.
Hors ligne