Bonjour,
en RT 2012 (PC modificatif a reprendre) je ne vois pas comment tenir compte de murs contre murs mitoyen pour le constructions entre batiments existants ou dans les dents creuses par exemple.
d'ailleurs je ne sais même pas si le moteur de calcul RT2012 en tient compte ?
merci
Cordialement
Hors ligne
#2 22-02-2022 17:27:07
- arno
- Administrateur
Re : comment tenir compte des murs mitoyens ?
Bonjour,
- Les murs mitoyens séparant deux zones chauffées ne sont pas à saisir comme paroi déperditive (dans l'onglet n°2) mais à saisir dans les matériaux pour l'ACV (onglet n° 7 pour le logiciel RE2020).
- Les murs mitoyens séparant la zone chauffée du bâtiment du projet d'un garage de la maison voisine sont à saisir comme des parois donnant sur des locaux non chauffés avec un coefficient "b" dans l'onglet 2.
Du point de vue thermique (Bbio, Cep), c'est la même démarche en RT2012 et en RE2020, mais avec l'ACV en plus pour la RE2020.
Bien à vous.