Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 09-12-2021 16:46:35

ThP
Membre

Saisie de murs MOB double ossature

Bonjour,

Je suis à l'étape 2, saisie de la composition des murs. Mes murs extérieurs seront une double ossature bois avec des montants de 50x100, entraxe 871. Remplissage botte de paille, panneau de contreventement fibre de bois 16 mm.

Dans les matériaux porteurs, je ne trouve pas la proposition correspondant à mon cas. Il y a bien des propositions de MOB, mais avec des montants simples et des dimensions qui ne correspondent pas à mon cas.

Pouvez-vous SVP m'aider : quel choix dois-je faire parmi les propositions pré établies ? Ou alors, comment dois-je composer moi-même ma solution ?

Je vous remercie par avance.

Thibault.

Hors ligne

#2 09-12-2021 18:49:12

arno
Administrateur

Re : Saisie de murs MOB double ossature

Bonjour,

Effectivement, les murs paille seront intégrés dans la prochaine version RE2020. Le choix d'un mur porteur MOB permet au logiciel d'affecter une valeur de delta U (pont thermique intégré rapporté à l'unité de surface).

Il vous sufft dans le logiciel dans la ligne vide en bas de la composition de paroi d'entrer manuellement la valeur de delta U que vous trouverez dans les catalogues de ponts thermiques disponibles sur le site du réseau RFCP.
exemples au chapitre 3 de ce document :
https://rfcp.fr/wp-content/uploads/2019 … e_V3.1.pdf

et chapitre IV de ce document :
https://rfcp.fr/wp-content/uploads/2018 … B-v1.2.pdf

Bien à vous

Hors ligne

#3 10-12-2021 21:27:17

ThP
Membre

Re : Saisie de murs MOB double ossature

Bonjour,

Merci pour cette réponse claire, c'est complet.
Je n'avais pas compris que c'était surtout la valeur du pont thermique qui importait ici.

Bonne soirée.