Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 10-01-2014 11:23:08

Visiteur
Membre

Traitement Pont Thermique Mur de Refend Vide sanitaire

Bonjour,

Quand nous modélisons le projet sur Sketchup et Smart Builder, doit on modéliser (sous la forme d'un ou plusieurs traits car il s'agit d'un PT linéaire) les ponts thermiques représentant les murs de refend du vide sanitaire ou ce pont thermique est il inclus dans la performance Up du plancher ?

Merci par avance


Trait PT refend VS

Hors ligne

#2 10-01-2014 15:31:13

arno
Administrateur

Re : Traitement Pont Thermique Mur de Refend Vide sanitaire

Bonjour,

Les ponts thermiques refend plancher bas sont effectivement pris en compte dans le calcul du Ue (Uéquivalent) du plancher bas.

Par contre, Smart Builder ne possède pas encore de module de calcul détaillé du Ue, ce sera pour la prochaine version majeure. Il y a actuellement juste des facteurs multiplicatifs prédéfinis selon que l'on est en terre plein ou vide sanitaire.

Cependant, en attendant cette nouvelle version, si vous avez besoin d'un calcul précis de Ue, vous pouvez le faire avec le "nouveau Comme Un Thermicien" et même si vous n'avez pas acheté de licence de ce logiciel.

La procédure est la suivante :
1) dans le deuxième onglet, saisir la composition du mur extérieur
2) dans le 3ème onglet :
-  saisir le type du plancher bas (terre plein ou VS et présence ou non d'une isolation sous chape)
- saisir la composition du plancher bas
- choisir la méthode de "calcul détaillé" du Ue
- saisir les champs demandés et les ponts thermiques refend plancher bas

La valeur de Ue est affichée en bas à droite.

Reportez cette valeur de Ue dans Smart Builder à la place du U plancher bas et prenez le coefficient de pondération = à 1

Bien à vous,

Hors ligne

Pied de page des forums