Bonjour.
J'essaie de finaliser mon CEP.
Malgré un très bon BBIO, je lutte sur la quasi obligation d'utiliser un thermodynamique, ce qui est une aberration.
Les moindre mal serait d'utiliser un chauffe eau hybride.
Je souhaiterais utiliser le LYDOS 80L de chez ARISTON.
Peut il être considéré comme un thermodynamique ?
Si oui, puis je le rentrer librement ou fut il que vous le rentriez dans la librairie.
Merci de votre retour.

Hors ligne

#2 03-10-2021 18:32:10

arno
Administrateur

Re : Chauffe eau hybride

Bonjour,

Le terme commercial hybride utilisé par Ariston correspond bien à un chauffe-eau thermodynamique avec captage de l'air ambient d'un local non chauffé et avec appoint d'une résistance électrique classique.

Il est possible que ce modèle soit avant tout destiné à être commercialisé hors France car on ne le retrouve pas sur la base de référence Edibatec (c'est pourquoi il ne figure pas dans notre librairie), mais vous avez des modèles analogues.
https://www.edibatec.org/consultation/b … se=SYSTHER

Par expérience, ces modèles ne donnent pas de très bons résultats en RT2012 comparé à des modèles à unité extérieure type Hitachi Yutampo.

Bien à vous.