Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 05-12-2018 13:50:42
- Pierrotb
- Membre
Extension RT2012: surfaces prises en compte
Bonjour, je fais un projet d'extension de maison. Le projet d'extension fait 57m² donc SRT>50m² est donc soumis à la RT2012.
Question: Doit on saisir toutes les parois/fenetres de la maison ou uniquement celles de l'extension? Le système de chauffage ou production d'ECS est il seulement celui d l'extension?
Merci!
Hors ligne
#2 05-12-2018 13:56:38
- arno
- Administrateur
Re : Extension RT2012: surfaces prises en compte
Hors ligne
#3 05-12-2018 17:08:29
- Pierrotb
- Membre
Re : Extension RT2012: surfaces prises en compte
Après lecture. Donc j'en déduis que non : pas de murs autres que extension. Autre sujet : sur le logiciel il me demande nombre de sdb dont 1 minimum. Je n'ai pas de sdb dans l'extension. Comme remplir?
Hors ligne
#4 05-12-2018 18:38:37
- arno
- Administrateur
Re : Extension RT2012: surfaces prises en compte
Le nombre de pièces permet de définir les débits de ventilation. Votre cas étant un cas particulier, il vous faut faire un choix avec SdB et ensuite modifier manuellement les débits de ventilation (dans l'onglet ventilation) en fonction de la VMC installée et en utilisant les avis techniques des bouches d'extraction ou un logiciel comme Powair d'Aldès.
Autre discussion relative aux extensions à même de vous intéresser :
https://www.commeunthermicien.fr/forum/ … hp?pid=494
Bien à vous.
Hors ligne