chauffe eau en volume non chauffé - récap standardisé
Bonjour,
J'ai saisi un chauffe eau thermodynamique AQUACOSY AV 100l (eau chaude + vmc), qui sera placé ds la garage (non chauffé) et je n'ai donc pas coché la case correspondante sur le logiciel.
Pourtant lorsque j'édite le récapitulatif, je vois en page 19/23 sur le fonctionnement de la génération chauffage ECS :
position de la génération : en mode chauffé.
Est ce une erreur ? ai je mal compris ?
Merci de votre aide
cordialement
C VERON
Hors ligne
#2 20-07-2018 19:21:54
- arno
- Administrateur
Re : chauffe eau en volume non chauffé - récap standardisé
Bonjour,
Pouvez-vous indiquer le nom du projet et joindre (par mail) le fichier ZIP du récapitulatif ?
Merci d'avance et bien à vous
Hors ligne
#3 23-07-2018 13:38:23
- cveron
- Membre
Re : chauffe eau en volume non chauffé - récap standardisé
oui le projet s'appelle innomur-claire_26juin2018
je vous envoie les pièces par mail
Hors ligne
#4 23-07-2018 17:38:07
- arno
- Administrateur
Re : chauffe eau en volume non chauffé - récap standardisé
Bonjour,
La génération " n°2 " correspond aux panneaux rayonnants électriques. C'est indiqué au milieu de la page 26 :
"Catégorie du générateur = Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)".
Il est donc normal que le générateur apparaisse en volume chauffé.
Pour information, la puissance électrique s'exprime en kW et non en W.
Cette précision manquait dans l'aide contextuelle du logiciel Comme Un Thermicien et a été ajoutée.
Bien à vous.