Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 17-07-2018 17:02:39
- cveron
- Membre
système de chauffage PAC air air non répertorié
Bonjour,
Nous allons utiliser comme mode de chauffage une PAC air air bi-split rez de chaussée et étage (donc non gainée) de type :
MITSUBISHI MXZ 4E72VA multisplit
Je ne sais pas comment le saisir correctement sur le logiciel car je ne vois que du gainable air air et une seule référence Mitsubishi dans la bibliothèque qui n'est pas celle ci.
Pouvez vous m'indiquer comment procéder ? (pour le moment j'ai saisi en manuel mais sur du gainable)
Merci d'avance
Cordialement
Claire VERON
Hors ligne
#2 17-07-2018 17:26:03
- arno
- Administrateur
Re : système de chauffage PAC air air non répertorié
Bonjour,
Ce modèle n'a pas été répertorié car il assure les fonctions de chauffage + refroidissement, hors sauf cas très spécifiques (zone H3 et environnement bruyant), la livraison d'un logement climatisé n'est pas possible en RT2012.
http://www.edibatec.org/consult/fiche_p … ERMEE10011
Bien à vous.
Hors ligne