Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 02-07-2018 10:17:30
- cveron
- Membre
Pb de calcul précis du CEP
Bonjour,
Depuis la semaine dernière, j'essaie de lancer le calcul précis du CEP sans génération d'attestation sur le projet "innomur-claire_26juin2018", qui dispose bien d'un CEP calculé inférieur au CEP max.
Le logiciel Perrenoud tourne plusieurs minutes puis indique : "Perrenoud est rest lanc sans dmarrer le calcul"
que dois je faire ?
merci
Claire VERON
Hors ligne
#2 02-07-2018 11:21:00
- cveron
- Membre
Re : Pb de calcul précis du CEP
Re-bonjour,
j'ai testé le lancement d'un calcul complet pour génération de l'attestation, et j'ai le même plantage, avec le même message d'erreur.
Je dois remettre mon attestation pour le test d'infiltrométrie d'ici la semaine prochaine... merci de votre aide
Cordialement,
Claire VERON
Hors ligne
#3 02-07-2018 11:38:05
- arno
- Administrateur
Re : Pb de calcul précis du CEP
Bonjour,
Nous allons investiguer avec notre partenaire éditeur du logiciel Perrenoud utilisé pour ces calculs précis et vous tenons au courant.
Bien à vous
Hors ligne
#4 09-07-2018 13:55:50
- cveron
- Membre
Re : Pb de calcul précis du CEP
Bonjour,
Avez vous des nouvelles de Perrenoud, car je viens de relancer un calcul précis de CEP et une édition d'attestation et j'ai toujours le meme message d'erreur : le calcul ne se lance pas.
Merci !
Hors ligne
#5 16-07-2018 16:01:26
- arno
- Administrateur
Re : Pb de calcul précis du CEP
Bonjour,
L'origine du problème a été trouvée. Vous avez forcé la puissance des ventilateurs de la VMC à 0.
Cela est impossible et est la cause du blocage de la génération d'attestation.
Nous avons rajouté un contrôle dans le logiciel pour qu'une saisie de puissance électrique de ventilateur VMC soit forcément supérieure à 0.
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre fournisseur VMC. A titre d'exemple, Aldès propose un logiciel "Powair" permettant de calculer la puissance consommée des ventilateurs en fonction du modèle, du nb de pièces, etc.
Bien à vous.
Hors ligne
#6 17-07-2018 16:57:42
- cveron
- Membre
Re : Pb de calcul précis du CEP
Je vous remercie, ça a en effet permis de débloquer la situation et je peux maintenant éditer les attestations.
J'avais mis cette valeur à 0 pour qu'elle ne soit pas décomptée en double car c le chauffe eau thermodynamique qui sert de VMC et je pensais que la puissance ventilo apparaissait déjà sur la saisie chauffe eau./
bien cordialement
C VERON
Hors ligne