calcul CEpMax
Bonjour,
je souhaiterais savoir si dans le calcul du Cep max, je vais bénéficier au final de + 12 kWh/(m².an) si j'installe un chauffe eau thermodynamique ?
car dans ma simulation, j'ai le calcul Cep > Cep max mais avec la phrase suivante qui apparait :
Cep projet= 48.6 kWhep/m².an, Cep Max=40 (soit un écart de +21.5%)
Part EnR projet= 4.5 kWhep/m².an
Projet non conforme RT2012 sauf si utilisation d'un chauffe-eau solaire ou thermodynamique (ou PAC double service).
Consos de chauffage (O_Cep_ch_annuel) : 13 kWhep/m²_S_RT
Consos d'eau chaude (O_Cep_ecs_annuel) : 28.7 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires ventilateurs : 2.7 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires de distribution : 0 kWhep/m²_S_RT
Consos d'éclairage (O_Cep_ecl_annuel) : 4.2 kWhep/m²_S_RT
Merci d'avance
Hors ligne
#2 22-05-2018 17:50:28
- arno
- Administrateur
Re : calcul CEpMax
Bonjour,
Si votre Cep est inférieur au Cep Max, la part Enr Projet est considérée comme conforme, quelque soit sa valeur, dès lors que vous mettez en place un chauffe-eau solaire ou thermodynamique (ou PAC double service).
Mais ici votre Cep est de toute manière supérieur au Cep Max, donc votre projet n'est pas conforme en l'état, il vous faut le travailler (et surtout sur l'eau chaude d'après vos chiffres).
Bien à vous
Hors ligne
#3 24-05-2018 11:40:10
- cveron
- Membre
Re : calcul CEpMax
Bonjour,
Merci de votre réponse.
le calcul sur la production d'eau chaude me pose pb
Il est prévu l'installation ds le garage d'un "ATLANTIC Aquacosy SV 200L 175m3/h", donc un chauffe eau avec un COP élevé de 4.42 et sur air extrait VMC, d'après le vendeur c'est un plus pour son rendement. et pourtant le résultat sur le calcul CEP est très mauvais
alors que si je change par un autre chauffe eau de COP équivalent comme :ALDES B200-FAN_T.FLOW HYGRO+ 195 m3/h - 11023198, également sur air extrait vmc
j'obtiens un CEP avec 5 points de moins :
Cep projet= 43.1 kWhep/m².an, Cep Max=40 (soit un écart de +7.8%)
Part EnR projet= 5.4 kWhep/m².an
Tic projet= 28.9 °C, Tic ref= 34.4 °C
Consos de chauffage (O_Cep_ch_annuel) : 13 kWhep/m²_S_RT
Consos d'eau chaude (O_Cep_ecs_annuel) : 23.2 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires ventilateurs : 2.7 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires de distribution : 0 kWhep/m²_S_RT
Consos d'éclairage (O_Cep_ecl_annuel) : 4.2 kWhep/m²_S_RT
pouvez vous m'éclairer et me donner qques pistes pour optiliser mon CEP ?
bien cordialement
Hors ligne
#4 28-05-2018 09:47:12
- arno
- Administrateur
Re : calcul CEpMax
Bonjour,
Il n'est pas facile à partir du document officiel de la RT2012 (1377 pages) de comprendre "comment ça marche" en interne. De plus, à valeurs de caractéristiques fabricant égales, le fait qu'elles soient "déclarées" ou "certifiées" change énormément le résultat obtenu.
http://www.edibatec.org/consult/fiche_p … ERATLAX004
Essayez avec le modèle Hitachi Yutampo (qui n'est pas sur air extrait mais avec une unité extérieure), il donne généralement de bons résultats.
Bien à vous.
Le document
Essayez une autre technolog
Hors ligne
#5 18-06-2018 16:24:51
- cveron
- Membre
Re : calcul CEpMax
Bonjour,
Je viens de voir que le chauffe eau prévu est bien un aquacosy 200l mais pas un SV car nous sommes en maison individuelle, il ne s'agit pas de vmc collective.
Ce chauffe eau n'apparait donc pas dans la liste. comment dois je procéder ? est ce que je dois rentrer moi meme ces données sur le logiciel ?
merci
cordialement
Hors ligne
#6 18-06-2018 16:51:19
- arno
- Administrateur
Re : calcul CEpMax
Hors ligne
#7 18-06-2018 17:27:49
- cveron
- Membre
Re : calcul CEpMax
oui, je pense qu'il s'agit du dernier de cette liste
Hors ligne
#8 01-07-2018 17:26:38
- arno
- Administrateur
Re : calcul CEpMax
Bonjour
votre modèle devrait maintenant apparaitre dans la liste.
Bien à vous.