Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 22-05-2018 16:54:57

cveron
Membre

calcul CEpMax

Bonjour,

je souhaiterais savoir si dans le calcul du Cep max, je vais bénéficier au final de  + 12 kWh/(m².an) si j'installe un chauffe eau thermodynamique ?

car dans ma simulation, j'ai le calcul Cep > Cep max mais avec la phrase suivante qui apparait :
Cep projet= 48.6 kWhep/m².an, Cep Max=40 (soit un écart de +21.5%)
Part EnR projet= 4.5 kWhep/m².an
Projet non conforme RT2012 sauf si utilisation d'un chauffe-eau solaire ou thermodynamique (ou PAC double service).


Consos de chauffage (O_Cep_ch_annuel) : 13 kWhep/m²_S_RT
Consos d'eau chaude (O_Cep_ecs_annuel) : 28.7 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires ventilateurs : 2.7 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires de distribution : 0 kWhep/m²_S_RT
Consos d'éclairage (O_Cep_ecl_annuel) : 4.2 kWhep/m²_S_RT

Merci d'avance

Hors ligne

#2 22-05-2018 17:50:28

arno
Administrateur

Re : calcul CEpMax

Bonjour,

Si votre Cep est inférieur au Cep Max, la part Enr Projet est considérée comme conforme, quelque soit sa valeur, dès lors que vous mettez en place un chauffe-eau solaire ou thermodynamique (ou PAC double service).

Mais ici votre Cep est de toute manière supérieur au Cep Max, donc votre projet  n'est pas conforme en l'état,  il vous faut le travailler (et surtout sur l'eau chaude d'après vos chiffres).

Bien à vous

Hors ligne

#3 24-05-2018 11:40:10

cveron
Membre

Re : calcul CEpMax

Bonjour,
Merci de votre réponse.
le calcul sur la production d'eau chaude me pose pb
Il est prévu l'installation ds le garage d'un "ATLANTIC Aquacosy SV 200L 175m3/h", donc un chauffe eau avec un COP élevé de  4.42 et sur air extrait VMC, d'après le vendeur c'est un plus pour son rendement. et pourtant le résultat sur le calcul CEP est très mauvais

alors que si je change par un autre chauffe eau de COP équivalent comme :ALDES B200-FAN_T.FLOW HYGRO+ 195 m3/h - 11023198, également sur air extrait vmc


j'obtiens un CEP avec 5 points de moins :
Cep projet= 43.1 kWhep/m².an, Cep Max=40 (soit un écart de +7.8%)
Part EnR projet= 5.4 kWhep/m².an
Tic projet= 28.9 °C, Tic ref= 34.4 °C
Consos de chauffage (O_Cep_ch_annuel) : 13 kWhep/m²_S_RT
Consos d'eau chaude (O_Cep_ecs_annuel) : 23.2 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires ventilateurs : 2.7 kWhep/m²_S_RT
Consos Auxilliaires de distribution : 0 kWhep/m²_S_RT
Consos d'éclairage (O_Cep_ecl_annuel) : 4.2 kWhep/m²_S_RT

pouvez vous m'éclairer et me donner qques pistes pour optiliser mon CEP ?
bien cordialement

Hors ligne

#4 28-05-2018 09:47:12

arno
Administrateur

Re : calcul CEpMax

Bonjour,

Il n'est pas facile à partir du document officiel de la RT2012 (1377 pages) de comprendre "comment ça marche" en interne. De plus, à valeurs de caractéristiques fabricant égales, le fait qu'elles soient "déclarées" ou "certifiées" change énormément le résultat obtenu.
http://www.edibatec.org/consult/fiche_p … ERATLAX004

Essayez avec le modèle Hitachi Yutampo (qui n'est pas sur air extrait mais avec une unité extérieure), il donne généralement de bons résultats.

Bien à vous.

Le document
Essayez une autre technolog

Hors ligne

#5 18-06-2018 16:24:51

cveron
Membre

Re : calcul CEpMax

Bonjour,

Je viens de voir que le chauffe eau prévu est bien un aquacosy 200l mais pas un SV car nous sommes en maison individuelle, il ne s'agit pas de vmc collective.
Ce chauffe eau n'apparait donc pas dans la liste. comment dois je procéder ? est ce que je dois rentrer moi meme ces données sur le logiciel ?
merci
cordialement

Hors ligne

#6 18-06-2018 16:51:19

arno
Administrateur

Re : calcul CEpMax

Bonjour,

Est-ce un de ces modèles ?

http://www.edibatec.org/consult/produit … R&gamme=57

Cordialement

Hors ligne

#7 18-06-2018 17:27:49

cveron
Membre

Re : calcul CEpMax

oui, je pense qu'il s'agit du dernier de cette liste

Hors ligne

#8 01-07-2018 17:26:38

arno
Administrateur

Re : calcul CEpMax

Bonjour

votre modèle devrait maintenant apparaitre dans la liste.

Bien à vous.

Hors ligne