Ballon thermodynamique et vmc
Bonjour
Lorsque je choisi un ballon thermo avec un "captage air/extrait vmc", le calcul du CEP est moins bon que si je choisi "captage / air exterieur"
Est-ce normal, car dans la notice du ballon ils indiquent que c'est plus performant?
merci
Hors ligne
#2 20-11-2017 13:59:20
- arno
- Administrateur
Re : Ballon thermodynamique et vmc
Bonjour,
On a constaté cela également. Il est probable que cela soit dû à la faible puissance de la pompe à chaleur limitée par les débits d'air hygiéniques et la faible capacité calorifique de l'air. Or les scénarios de puisage d'eau chaude sont imposés en RT2012, ils sont assez importants et imposent sans doute la mise en marche de l'appoint dans le scénario.