Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 28-09-2017 12:48:01
- GHECO
- Membre
Bbio du projet supérieur au maximum
Bonjour,
Dans notre projet, on obtient un bbio supérieur au maximum autorisé :
Bbio projet: 71 (BbioMax+17.4%)
Bbio max : 60.5 points
Besoins de chauffage (O_B_Ch_annuel) : 30.9 kWh/m²_S_RT
Besoins d'éclairage (O_B_Ecl_annuel) : 1.8 kWh/m²_S_RT
Psi Moyen : 0.09 W/mK
Nous ne savons pas comment faire baisser ce bbio...
Pouvez-vous nous aider en ce sens?
Merci beaucoup!
Marcelo
Hors ligne
#2 28-09-2017 13:06:39
- arno
- Administrateur
Re : Bbio du projet supérieur au maximum
Bonjour,
A l'issue du calcul du Bbio, le logiciel Comme Un Thermicien vous propose 2 onglets :
- "optimisations proposées" qui détermine parmi une liste type d'axes d'améliorations celles qui sont les plus efficaces pour votre cas de figure
- "bilan des déperditions" qui permet de dénicher un éventuel maillon faible
Dans votre cas : compacité et orientation sont les 2 optimisations qui ont le plus d'impact et vu que vous avez déjà des bonnes performances sur les matériaux et menuiseries, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier.
Bien à vous.
Hors ligne