Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 28-09-2017 12:48:01

GHECO
Membre

Bbio du projet supérieur au maximum

Bonjour,

Dans notre projet, on obtient un bbio supérieur au maximum autorisé :

Bbio projet: 71 (BbioMax+17.4%)
Bbio max : 60.5 points
Besoins de chauffage (O_B_Ch_annuel) : 30.9 kWh/m²_S_RT
Besoins d'éclairage (O_B_Ecl_annuel) : 1.8 kWh/m²_S_RT
Psi Moyen : 0.09 W/mK

Nous ne savons pas comment faire baisser ce bbio...

Pouvez-vous nous aider en ce sens?

Merci beaucoup!

Marcelo

Hors ligne

#2 28-09-2017 13:06:39

arno
Administrateur

Re : Bbio du projet supérieur au maximum

Bonjour,

A l'issue du calcul du Bbio, le logiciel Comme Un Thermicien vous propose 2 onglets :

- "optimisations proposées" qui détermine parmi une liste type d'axes d'améliorations celles qui sont les plus efficaces pour votre cas de figure
- "bilan des déperditions" qui permet de dénicher un éventuel maillon faible

Dans votre cas : compacité et orientation sont les 2 optimisations qui ont le plus d'impact et vu que vous avez déjà des bonnes performances sur les matériaux et menuiseries, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier.

Bien à vous.

Hors ligne