#1 21-02-2017 16:53:51
- Daniel M 59
- Membre
calcul Bbio
le calcul Bbio me dit "Il semble que votre bâtiment ait plusieurs étages et aucun pont thermique de plancher intermédiaire n'est saisi"
or il n'y a pas d'étage , maison de plein pied .
pouvez vous me renseigner
merci
Hors ligne
#2 21-02-2017 17:11:02
- arno
- Administrateur
Re : calcul Bbio
Bonjour,
Cet avertissement est généré sur détection d'un seuil dans le calcul de cohérence entre le volume chauffé, la surface habitable et la surface du plancher bas.
Peut-être que vous avez des grandes hauteurs sous plafond (pénalisantes par ailleurs d'un strict point de vue énergétique et par conséquent RT2012) ?
Si vous êtes sûr de vos saisies, ne tenez pas compte de cet avertissement.
Bien à vous.