Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 06-04-2013 22:06:05
- BERN
- Membre
pb calcul débit occupation , inoccupation
Bonsoir,
Quand le nb de pièces depasse 7 , le calcul du débit doccuption et inoccupation ne se fait pas automatiquement.
est-ce normal ? Faut il le faire soit même ?
Merci .
Bernadette
Hors ligne
#2 07-04-2013 11:40:03
- arno
- Administrateur
Re : pb calcul débit occupation , inoccupation
Bonjour,
Oui, c'est normal. Dans ces pas particuliers, il faut utiliser les valeurs des fabricants de VMC.
Par exemple le logiciel PowAir de Aldès.
Voici les valeurs à entrer manuellement en occupation & inoccupation pour 11 pièces 3 sdb et 1 wc : 172.50 m3/h
Hors ligne
#3 07-04-2013 18:47:13
- BERN
- Membre
Re : pb calcul débit occupation , inoccupation
Bonsoir,
Merci beaucoup.
Désolé si a Cannes , les maitre d'ouvrage voient les choses en grand !
Bonne soirée.
Bernadette.
Hors ligne