#1 Utilisation de Comme Un Thermicien » Planchers bas » 24-10-2016 14:33:01

Yves54
Réponses : 1

Bonjour
J'ai un projet avec des demi niveaux , mais je n'arrive à a rentrer les 2 planchers bas différents (il y a aussi en plus un plancher intermédiaire bois):
-sur le garage avec un plancher bois
-et un sur vide sanitaire avec une dalle béton

Surement à cause de ce PB j'ai le message suivant en calculant le BBio
Avertissements :
• Il semble que votre bâtiment ait plusieurs étages et aucun pont thermique de plancher intermédiaire n'est saisi.
• Le périmètre du plancher bas semble être trop faible.

Et pourtant les pont thermiques de plancher intermédiaire sont renseignés:
ossature bois, liaison Plancher léger avec murs à isolation entre montants et isolation complémentaire intérieure: valeur 0.13

Pouvez vous me dire ce que je dois changer?

Merci
Yves