#1 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » bibliothèque : pas de plancher bas de type "dalle bois" » 21-12-2021 16:05:28

Bonjour,
Je rencontre un problème pour saisir les données d'une dalle bois sur pilotis.
Pour créer la composition du plancher bas, je suis allée sur le document "ponts thermiques maisons_ossatures_bois.pdf", pour chercher la valeur deltaU des ponts thermiques liés aux solives. L'exemple décrit ne correspond pas vraiment à la dalle créée puisqu'il ne propose qu'une épaisseur d'isolant de 140 ou 200mm, et j'y trouve tout de même les valeurs Ψ et Up mais pas le deltaU.
J'ai pensé utiliser la bibliothèque proposée pour les ponts thermiques des rampants de toitures, charpentes traditionnelles mais cela ne correspond pas non plus à la configuration technique de ma dalle et ça me paraît très désavantageux dans le calcul.
Y'a-t-il une formule pour déduire le deltaU ? Ou puis-je trouver cette donnée ?

Merci pour votre aide,
Emilie L