Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Pages : 1
#1 Utilisation de Comme Un Thermicien » Ajout Pompe à chaleur Daikin RXM35R-FTXM35R et RXM42R-FTXM42R » 07-06-2021 17:42:26
- vincent33
- Réponses : 2
Bonjour, suite à une visite du commercial en pompe à chaleur, les modèles RXM35R-FTXM35R ou RXM42R-FTXM42R me sont proposés dans le devis. Je ne retrouve pas exactement ces références dans la bibliothèque des équipements de chauffage.
Pourriez vous les y intégrer afin que je vérifie la compatibilité avec mon projet?
Merci par avance,
Cordialement,
#2 Utilisation de Comme Un Thermicien » Récapitulatif standardisé : chapitre 4 isolation parois opaques » 01-06-2016 18:20:41
- vincent33
- Réponses : 1
Bonjour, le récapitulatif standardisé que j'ai imprimé ne fait pas apparaître l'isolant posé sur les parois sur locaux non chauffés (garage dans mon cas). La valeur étant bien saisie dans l'interface, elle n'a pas dû être prise en compte lors du transfert des données.
L’organisme de contrôle me demande ces valeurs.
Pouvez vous voir ce qu'il s'est passé et me tenir informé?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
#3 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Grosse différence Cep projet entre calcul rapide et calcul précis » 10-02-2016 01:29:05
Le problème est que je n'ai aucun retour d'expérience sur la compatibilité d'un poêle à granulés à 1200 euros avec le test d'étanchéité de fin de chantier. Les poêles que je trouve dans mes prix (moins de 1200 euros) possèdent bien une entrée d'air dédiée mais ne sont pas clairement affiché comme "étanche". Voilà pourquoi je réfléchis à une PAC air/air. Mais je vous l'accorde, la solution poêle est plus séduisante.
Si vous connaissez des personnes qui ont passé le test d'étanchéité avec succès avec ce type poêle je suis preneur de l'info.
Cordialement
#4 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Grosse différence Cep projet entre calcul rapide et calcul précis » 09-02-2016 20:40:47
Bonjour,
merci pour la réactivité de votre réponse, j'attends donc votre retour.
Du coup j'ai un doute sur la nature de la case "puissance appoint" du pavé de la pompe à air chaleur air/air.
Pourriez vous m'expliquer à quoi correspond la puissance renseignée ici?
Merci par avance
Cordialement
#5 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Grosse différence Cep projet entre calcul rapide et calcul précis » 08-02-2016 21:00:56
Le nom du projet est le suivant :
"Maison Mazion Location clim air air"
Merci par avance
#6 Utilisation de Comme Un Thermicien » Grosse différence Cep projet entre calcul rapide et calcul précis » 08-02-2016 19:55:52
- vincent33
- Réponses : 8
Bonjour,
je suis auto-constructeur et je construit actuellement une maison individuelle pour la mettre en location.
Je réfléchis en ce moment à remplacer le chauffage par poêle à granulé prévu initialement, par une clim air/air en mode chauffage (différence de coût très significative).
Le problème que je rencontre est que je me retrouve avec une énorme différence entre le "Cep ch annuel" du calcul rapide et celui du calcul précis.
Pourriez vous, s'il vous plait, m'expliquer la cause de cette différence?
Vous trouverez ci-dessous les résultats des deux calculs.
Résultat issu du calcul rapide :
Cep projet= 44.8 kWhep/m².an, Cep Max=47 (soit un écart de -4.7%)
Tic projet= 28.1 °C, Tic ref= 34 °C
Consos de chauffage (O_Cep_ch_annuel) : 17.5 kWh/m²_S_RT
Consos d'eau chaude (O_Cep_ecs_annuel) : 21.6 kWh/m²_S_RT
Consos Auxilliaires ventilateurs : 1.4 kWh/m²_S_RT
Consos Auxilliaires de distribution : 0 kWh/m²_S_RT
Consos d'éclairage (O_Cep_ecl_annuel) : 4.3 kWh/m²_S_RT
Résultat issu du calcul précis :
Cep projet= 82.9 kWhep/m².an, Cep Max=47 (soit un écart de 76.4%)
Tic projet= 27.8 °C, Tic ref= 33.4 °C
Consos de chauffage (O_Cep_ch_annuel) : 55.9 kWh/m²_S_RT
Consos d'eau chaude (O_Cep_ecs_annuel) : 21.3 kWh/m²_S_RT
Consos Auxilliaires ventilateurs : 1.4 kWh/m²_S_RT
Consos Auxilliaires de distribution : 0 kWh/m²_S_RT
Consos d'éclairage (O_Cep_ecl_annuel) : 4.3 kWh/m²_S_RT
Merci par avance